Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45

Тема: Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если газосигнализатор откажет и отсечёт газовый клапан, то тоже всё накроется. Если подпиточный клапан накроется или реле давления, то тоже Ц. И таких узких мест в любой котельной полно.
    Мы обслуживали (сейчас не знаю) паровую котельную финского производства, где всем рулил ПЛК, и из органов ручного управления был только грибок Total stop. В случае длительных отказов падёж поголовья птицы на фабрике.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Мы обслуживали (сейчас не знаю) паровую котельную финского производства, где всем рулил ПЛК, и из органов ручного управления был только грибок Total stop. В случае длительных отказов падёж поголовья птицы на фабрике.
    И что в этом хорошего? Или "волшебное" прилагательное "финская" в кач-ве индульгенции? Птицу - ладно, не так жалко, а если там люди?

    Кста, по отказу ГА отсекать ОГК - не комильфо, ПМСМ. СлучАи разные бывают, конечно, но, тем не менее.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если газосигнализатор откажет и отсечёт газовый клапан, то тоже всё накроется. Если подпиточный клапан накроется или реле давления, то тоже Ц. И таких узких мест в любой котельной полно.
    Мы обслуживали (сейчас не знаю) паровую котельную финского производства, где всем рулил ПЛК, и из органов ручного управления был только грибок Total stop. В случае длительных отказов падёж поголовья птицы на фабрике.
    Вот чтобы было поменьше если и надо делать все по уму.

  4. #4

    По умолчанию

    Комильфо не комильфо, а тот же Seitron, весьма распостранённый, имеющий необходимые сертификаты, в случае пропадания питания просто не срабатывает, поскольку его релейные выходы остаются в том же состоянии, что и в норме. По вашему, это нормально? Вот и приходится отсекать клапан по любому чиху, т.е. провалу напряжения. Ибо дешевле сбегать ночью взвести клапан, чем оправдываться перед прокурором после взрыва или отравления угарным газом.
    Так и с ПЛК. Во всех наших проектах для всех критически важных узлов - котлы, сетевые насосы, предусмотрен ручной режим. Погодозависимое регулирование и ротация насосов потерпит, зато не разморозим сети и не поморозим людей.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вот и приходится отсекать клапан по любому чиху, т.е. провалу напряжения.
    Я правильно понял, что у вас провалы напряжения ГА фиксирует и отрабатывает? Это ново.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Комильфо не комильфо, а тот же Seitron, весьма распостранённый, имеющий необходимые сертификаты, в случае пропадания питания просто не срабатывает, поскольку его релейные выходы остаются в том же состоянии, что и в норме. По вашему, это нормально?
    Конечно нормально, мне например не нужно, чтобы при пропадании сигнала что-то происходило, обеспечить нормальное питание в 21 веке не сложно.



    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так и с ПЛК. Во всех наших проектах для всех критически важных узлов - котлы, сетевые насосы, предусмотрен ручной режим. Погодозависимое регулирование и ротация насосов потерпит, зато не разморозим сети и не поморозим людей.
    Вы в каком климате живете?
    Лучше пусть клапан останется в том положении, в каком стоит на момент пропадания напряжения, чем закроется, вот где уж точно вы что-то разморозите)))

  7. #7

    По умолчанию

    По проекту:
    ПЛК210-04

    МЭ110-3М - 1 шт
    МВ110.8А - 4 шт
    МВ110.8АС - 4 шт
    МВ110.16Д / ДН - 7 шт

    МВ110.6У - 3 шт
    МВ110.8Р - 1 шт

    Датчики обычные термосопротивления и токовые преобразователи давления.

    Суммарная длина сегментов кабелей вряд ли превысит 100-150 м.
    Опыта недостаточно, поэтому снижаю скорость. У другого производителя сталкивался, когда панель на скорости 19200 делала запросы к ПЛК, а ПЛК отвечал только на каждый третий, т.е. не успевал обработать. С тех пор "на воду дую" - не поднимаю скорость выше.

    Про задвижку нет данных, только, что в проекте её привод 0,2 кВт и трёхфазный мотор.

  8. #8

    По умолчанию

    А что такое ГА?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А что такое ГА?
    ГазоАнализатор. А не "сигнализатор".

    Если газосигнализатор откажет и отсечёт газовый клапан

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    ГазоАнализатор. А не "сигнализатор".
    Газоанализатор – это прибор для измерения концентрации газовых веществ в исследуемой смеси. Основной функцией такого приспособления является анализ свойств и состава газовых смесей.
    ............
    Газосигнализатор – это автоматический прибор для непрерывного контроля за состоянием воздуха в помещении, где имеется газ. В случае отклонения от нормы он сообщает об этом звуковой и визуальной сигнализацией.
    Газосигнализаторы широко используются на промышленных и бытовых объектах, где применяется газ. К ним можно отнести такие места:

    транспортные средства;
    топливо-сжигающие установки;
    автозаправки, СТО, АЗС;
    медицинские учреждения;
    химические предприятия;
    котельные;
    подземные шахты, колодцы и подвалы.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •