На последовательной линии связи должен быть только один мастер.
У вас их два - одним из них являются СПК, вторым - OPC-сервер.
Вам нужно подключить АС4 к порту COM2 СПК, в настройках Modbus_COM_1 задать номер порта 3 (так как COM2 имеет ID 3).
На последовательной линии связи должен быть только один мастер.
У вас их два - одним из них являются СПК, вторым - OPC-сервер.
Вам нужно подключить АС4 к порту COM2 СПК, в настройках Modbus_COM_1 задать номер порта 3 (так как COM2 имеет ID 3).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! Заработало!
Однако одно НО. Передаваемые значения температур равны 0. В Codesys эти значения то же 0. Может ошибка в том что привязку переменных к выводам М110-8А не стоило объявлять в GlobalValues? А надо было в PLC_PRG?
Вам в шаблонах модулей надо привязывать не глобальные переменные, а нужные элементы объединения. Например, надо привязать Application.PLC_PRG.Tcond.rVr вместо вашего текущего Application.Tcond.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 19.07.2018 в 13:01.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ураааа заработало!!! Спасибо большое!! Может стоит подобное решение внести в инструкцию? Для начинающего пользователя это были очень не очевидные вещи.
И еще вопрос. Получается что я ограничен десятью выходами в ModBus Slave?
Последний раз редактировалось fizhimik; 19.07.2018 в 13:18.
В настройках компонента Modbus Slave (Modbus_Serial_Device) доступное число регистров можно увеличить.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk