Ещё такой вопрос такой хотел уточнить, про кабель, от клапанов до шкафа. Получается катушка 220 В, 20Вт, соответственно токи маленькие. Можно же в данном случае использовать ПВС 3х1,5? Длинны кабелей будут от ~10 до ~60 метров. Каких-то жестких требований соблюдения ГОСТ и т.д. нет. Или нужно всё же ВВГ? Здание не жилое, не общественное. И по поводу автоматов, получается лучше взять два автомата, один на автоматизацию, второй на силовую?
КГВ,КВВГ, МКШ, КГН
По поводу автоматов - автоматы подбираются по кабелю. Для его защиты. Если хотите защитить выходные реле ставьте плавкие вставки.
КГВВнг(A)-LS, КВВГнг-LS, это из распространённых и доступных.
Достаточно.