Обновился, версия 2.6.345.0
Чтение регистра с одинаковым адресом, разными функциями работает.
А вот запись с разными функциями, религия запрещает.
error.jpg
Обновился, версия 2.6.345.0
Чтение регистра с одинаковым адресом, разными функциями работает.
А вот запись с разными функциями, религия запрещает.
error.jpg
В итоге, с новым релизом, пока задача не решена.
Для управления терморегулятором, мне надо делать запись в регистр 0, функция 5
2_.jpg
А для изменения уставки температуры, мне надо делать запись в регистр с адресом 0, функция 61.jpg
Вопрос к разработчикам:
Зачем нужны ограничения записи по функциям?
Разрешение на запись в один регистр появится в обновлении 2.7
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Согласен полностью с Вами! Под рукой оказался ПЛК Fatek, на нем этот фокус получился (я имею ввиду управление по модбасу по одному адресу с разными функциями). Но блин, шкаф собран на ПР. Вначале собираю, потом программу пишу. А переделывать на другой контроллер не хочется. Можно конечно это аппаратно решить.
Суть такая. Там нагрев. Тэны подключены через ТТР, но есть и контактор перед ТТР, это в случае пробоя ТТР, чтоб температура не росла по беспределу, а отключился контактор по превышению определенного значения. Так вот когда жмем включить нагрев, ТТР должен быть закрыта, хочу чтоб контактор включался без нагрузки, а секундной задержкой ТТР. Контактор управляется с ПР, а ТТР с терморегулятора.
Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 15.01.2024 в 09:20.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Интересно, а разработчики читают форум? Или проблемы негров шерифа не волнуют!
Пока что, пришлось отказаться от ввода уставки с ПР. Уставку SV можно на морде autonics забить. Думаю включение и отключение контакторов без нагрузки важнее (дольше прослужат).
Последний раз редактировалось Yura_brest; 15.01.2024 в 13:45.