Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Проблема с сетевыми переменными в owenlogic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Обновился, версия 2.6.345.0
    Чтение регистра с одинаковым адресом, разными функциями работает.
    А вот запись с разными функциями, религия запрещает.
    error.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    В итоге, с новым релизом, пока задача не решена.
    Для управления терморегулятором, мне надо делать запись в регистр 0, функция 5
    2_.jpg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    А для изменения уставки температуры, мне надо делать запись в регистр с адресом 0, функция 61.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Вопрос к разработчикам:
    Зачем нужны ограничения записи по функциям?

  5. #5

    По умолчанию

    Разрешение на запись в один регистр появится в обновлении 2.7
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Разрешение на запись в один регистр появится в обновлении 2.7
    через полгода??

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Овены! Зачем в принципе вводить какие-то надуманные ограничения по адресации?
    Согласен полностью с Вами! Под рукой оказался ПЛК Fatek, на нем этот фокус получился (я имею ввиду управление по модбасу по одному адресу с разными функциями). Но блин, шкаф собран на ПР. Вначале собираю, потом программу пишу. А переделывать на другой контроллер не хочется. Можно конечно это аппаратно решить.
    Суть такая. Там нагрев. Тэны подключены через ТТР, но есть и контактор перед ТТР, это в случае пробоя ТТР, чтоб температура не росла по беспределу, а отключился контактор по превышению определенного значения. Так вот когда жмем включить нагрев, ТТР должен быть закрыта, хочу чтоб контактор включался без нагрузки, а секундной задержкой ТТР. Контактор управляется с ПР, а ТТР с терморегулятора.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 15.01.2024 в 09:20.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И? В РЭ этих девайсов не было про то что "16 - не поддерживается"?
    Нет, не было. Только карта регистров. Причем, устройство не сообщает ответ "неподдерживаемая функция", тупо молчит в ответ.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Проблема в чем? Вы жалуетесь что деревенская речная пристань не оборудована для приема океанских лайнеров?
    Я же написал, что приходится 20 регистров по одному записывать.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Интересно, а разработчики читают форум? Или проблемы негров шерифа не волнуют!
    Пока что, пришлось отказаться от ввода уставки с ПР. Уставку SV можно на морде autonics забить. Думаю включение и отключение контакторов без нагрузки важнее (дольше прослужат).
    Последний раз редактировалось Yura_brest; 15.01.2024 в 13:45.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yura_brest Посмотреть сообщение
    Интересно, а разработчики читают форум? Или проблемы негров шерифа не волнуют!
    Судя по реакции на сообщение выше - читают

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 18:15
  2. ПЛК110[M02]: ОБмен сетевыми переменными
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 14:00
  3. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •