Страница 306 из 765 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 7649

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3051

    По умолчанию

    Команда_1 - это переменная моего значения?

  2. #3052

    По умолчанию

    Да. Именно так.
    Спасибо.

  3. #3053

    По умолчанию

    Ладно, пока не до конца вник в вашу формулу, могу ли я просто сравнить с константой "Норма" и если не равняется, то истина?
    Вставил вашу формулу в расчет он сразу же становится логическим, либо 1 либо 0

  4. #3054

    По умолчанию

    в формулу я вник примерно, мы сравнение (1 или 0) умножаем на 1,2 или 3. Только не могу понять покакой причине расчет становится логическим.

  5. #3055

    По умолчанию

    если формула будет как у нас то результат будет целым.
    Спасибо.

  6. #3056

    По умолчанию

    у меня почему-то нет, формулу скопировал
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (63.6 Кб, Просмотров: 8)

  7. #3057

    По умолчанию

    Попробуйте так:
    (OPCQuality( Значение ) = ОШИБКА_ДАТЧИКА)*1+(OPCQuality( Значение ) = ОШИБКА_УСТРОЙСТВА)*2+(OPCQuality( Значение ) = ОШИБКА)*3
    Спасибо.

  8. #3058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    От этого не зависит, имена где на русском, где на латинице. Ошибка и там и там.
    Данная ошибка исправлена. Скачайте текущую Beta версию.
    Спасибо.

  9. #3059

    По умолчанию

    Доброго времени суток
    Есть приборы ИРТ5501 с элемеровским орс-сервером. Общение с этими приборами происходит через переменную Device exchange, в которую задаются команды и соответственно получают ответы
    Задача тривиальна. Нужно вывести на мнемосхему значение уставки и поле для установки уставки. Но есть одно но - так как переменная для общения одна - как проходит команда установки уставки - поле для вывода уставки становится равным ответу об успешной задаче уставки
    Собственно, есть ли возможность попробовать цикличного (например раз в 5 сек) выполнения команды? (чтобы периодически отправлять команду запроса о значении уставки)

  10. #3060

    По умолчанию

    SCADAMaster, добрый день. Может быть вы встречались с данной проблемой, опишу ситуацию, есть 12 модулей(МВ110-8дв-2 шт, МУ110-16Р- 2 шт, МУ110-8А- 2 шт,МУ110-8АС- 2 шт), все они соединены витой парой и приходят на АС3М. далее через ком-порт в OPC Modbus. Если работает скада, то раз в минуту вылетает сообщение "ошибка" и показывает что все переменные связанные с 8ДФ отвалились, также в дереве системы с такой же цикличностью битовая маска 8ДФ приобретает тусклый свет, как будто она потеряла связь, через секунд 10 все восстанавливается, до нового обрыва. Все остальные модули работают спокойно. посмотрел на строку передачи-приемки пакетов модулей в ОПС, через какое-то время вылетает строчка связанная с 8ДФ, что то типа: Ошибка записи команды 3 (holding register) в устройство и на признаке качества появляется BAD. запускал отдельно от скады, все время признак ОК, обрывов нет, только по какой то причине опс практически всегда отправляет два запроса 8ДФ, а отвечает он один раз.

Страница 306 из 765 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •