Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Алексей стоит перепрошивать СПК105 версия прошивки 3.939 на «новую» 3.934. Конечно извиняюсь, только я не пойму, какая из них НОВАЯ!!! Андрей.
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    В старых прошивках СПК1хх (до 5.093) были проблемы с обменом по RS485.
    Попробуйте обновить прошивку на прошивку из темы (тема)и проверить как ведет себя система.
    Добрый день.
    В моем предыдущем сообщении слово ТЕМА было ссылкой на тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756 в которой выложена новая версия прошивки 5.093

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В моем предыдущем сообщении слово ТЕМА было ссылкой на тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756 в которой выложена новая версия прошивки 5.093
    На диске к СПК105 имеется CODESYS 3.5 SP5 Patch5 (для прошивки 3.9хх). Если я сейчас заменю прошивку на 5.095 то CODESYS 3.5 SP5 Patch5 надо новый устанавливать (и соответвенно менять таргет-файлы и библитеки)?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В моем предыдущем сообщении слово ТЕМА было ссылкой на тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25756 в которой выложена новая версия прошивки 5.093
    СПК105 перепрошил, сейчас стоит версия 5.095. Но возникла другая проблема – цифровая клавиатура большого чем надо размера, больше чем экран в 2 или 3 раза.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Начал изучать CodeSys 3.5 SP5. Установил по инструкции этот пакет с модулями, в менеджере пакетов они появились, но в репозитории устройств их нет. Что не так, как поправить?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Итак, имеем набор СПК110 + 2хМВ110-8А + 2хМУ110-8К. Проект работает уже около года, проблемы со связью иногда были.
    Обновил в проекте устройство (СПК) на самый свежий, удалил SPKtools, таргеты модулей не менял. Обнаружил проблему - слетела вся адресация подключенных модулей Мх110. Кроме того, в в обоих модулях МВ110-8А некоторые регистры сменили тип с WORD на INT, что привело к появлению предупреждений о неявном преобразовании типа при компиляции, т. к. данные регистры использовались в основной программе. В проекте использовалась явная адресация, пришлось переделывать на адресацию через сопоставление. Проект с новой прошивкой и доделками запустил, однако вопрос "какого черта?" по прежнему еще актуален. Каким образом смена головного устройства влияет на нумерацию и тип регистров подчиненных модулей? Где копать?

    ЗЫ: Извините, если не в тот раздел написал.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вопрос: как с новыми модулями (МУ110-8К\16К) писать переменные типа REAL для использования выхода в ШИМ-режиме? В версии 3.5.4.5 переменная wOut_xx имеет тип BOOL.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос: как с новыми модулями (МУ110-8К\16К) писать переменные типа REAL для использования выхода в ШИМ-режиме? В версии 3.5.4.5 переменная wOut_xx имеет тип BOOL.
    Никак. Модули подходят только для непосредственного управления состоянием выходов.
    Для использования ШИМ - предлагаю использовать стандартный Modbus Slave CODESYS и сконфигурировать его под свои нужды.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Никак. Модули подходят только для непосредственного управления состоянием выходов.
    Для использования ШИМ - предлагаю использовать стандартный Modbus Slave CODESYS и сконфигурировать его под свои нужды.
    До этого обновления пользовался модулями с прописанными всеми доступными регистрами. Почему-то разработчики решили сократить "лишний" по их мнению функционал. Спасибо. Три проекта переделывать. Если получится.

    Пример хотя бы покажите.

    Почему недоступна вкладка "соотнесение входов\выходов"?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 30.01.2017 в 07:04.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Обязательно ли делать скорость связи СПК с модулями МХ110 равную 115200?
    Кто какую у себя эту скорость ставит?

  10. #10

    По умолчанию

    Самую разную.
    Вот например в последнем проекте стоит 19200 - ибо на той же линии еще и 14 частоников (не ОВЕН) а они больше не дают.

Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •