  1. #331

    По умолчанию

    В РЭ общие слова о том, что подключение возможно так то и так. Причем согласно таблице 2.2 этого документа, протокол Gatewey поддерживается только RS-232 Debug и Ethernet, а как же загрузка проекта CodeSys по модему через порт RS-232 и RS-485? Ну это лирика.

    В общем все щиты управления которые мы устанавливаем, разбросаны по Волгоградской области, а это более 400 км в разные стороны. Вот и хотелось бы иметь возможность удаленного обновления программы. А модем ПМ-01 уже в комплекте стоит, но задействован для связи с OPC сервером Lectus.

    Можно конечно поставить второй модем на другой порт и использовать для загрузки проекта... но во первых второй модем, а во вторых не всегда есть свободный порт в ПЛК.

    PS Еще мысль есть попробовать GSM модем с интерфейсом Ethernet...

  2. #332

    По умолчанию

    1. Обновление программы только через 232 Debug или Ethrenet.
    Если с Ethernet все понятно, то через Debug надо пробовать - вопрос в скорости связи, но опыт такой был. Естественно, что порт Debug должен быть занят только этой задачей (вставлен соответствующий кабель).

  3. #333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я вот прочел следущее
    На кабеле КС3 «ПЛК–Модем» необходимо установить переключатель в положение «ON», если ПЛК110 будет использоваться для связи со средой CoDeSys, и в положение «OFF» в случае работы по остальным протоколам.
    Т.е. для того что бы настраивать и просто работать, кто то должен подойти и физически "совершить обряд"
    Ну это относится только к порту Debug RS-232. Помимо этого надо еще выключить-выключить ПЛК, т.к. он анализирует сей контакт при включении.

  4. #334

    По умолчанию


    По этому я и говорю, что этот порт должен использоваться ТОЛЬКО для программирования...

  5. #335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Обновление программы только через 232 Debug или Ethrenet.
    А как же:
    http://www.owen.ru/uploads/inctrukci...erez_modem.pdf
    Загрузка через порт RS-232 (ПЛК100)
    Если для подключения к модему используется порт RS-232 ПЛК100 (а не Debug RS-232), то для
    подключения к нему модема в режиме CoDeSys необходимо воспользоваться прямым кабелем.
    Загрузка через порт RS-485
    Для загрузки проекта через интерфейс RS-485 подключите модем к ПК витой парой, соблюдая
    полярность А-А, В-В. Для ПМ01 положение переключателей: 1 - on, 2- off.
    Если с Ethernet все понятно, то через Debug надо пробовать - вопрос в скорости связи, но опыт такой был. Естественно, что порт Debug должен быть занят только этой задачей (вставлен соответствующий кабель).
    Я опробовал через каждый порт и загрузку проекта CodeSys и связь с OPC Lectus, но только одну из задач предварительно настроенную: или в конфигурации модуль Модем или залив в ПЛК файлы CodeSys.cfg и modem.cfg.
    А вот мысль про Ethernet связана с тем, что Ethernet не требует предварительной настройки в ПЛК, для загрузки проекта CodeSys, как и не требует никаких физических переключений...

  6. #336

    По умолчанию

    Только через RS-232 Debug как в руководстве не вышло, а получилось как здесь, в последнем посте.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11232

  7. #337

    По умолчанию

    Подскажите, как передавать/принимать с ПЛК160 на СП270 дробные отрицательные числа? Modbus, панель - мастер.

  8. #338

    По умолчанию

    capzap, похоже я запутался в адресации.
    Последний адрес регистра Modbus - 62, тип 2 byte, а вот если добавить ещё четыре регистра для двух REAL то адреса для них будут 63 и 65?

  9. #339

    По умолчанию

    Я бы сделал по другому. Пример есть на форуме, где ТРМ1.

    Передавайте Word или DWord умноженный на 10 в степени количества знаков после запятой.
    А в панели выставляйте количество знаков после запятой.

  10. #340

    По умолчанию

    capzap, извиняюсь, забыл сказать нумерация регистров с 0, т.е. 62 регистр по порядку будет (63), а 63 и 65 будут (64) и (66). Так вот, поле ввода в панели с адресом 65(66), записывается в ПЛК по адресу 63(64). А поле ввода с адресом 63(64) вообще никуда не записывается. Если бы оно перекрывалсь с другими регистрами ПЛК там бы значения менялись, но нет.