Страница 35 из 94 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Господа подскажите как сделать чтобы ОРС сервер modbus_opc_server читал все данные, читает только тогда когда обращаюсь в соответствующий экран? Может неправильно сделал обозвал все глобальным.Возможно неправильно больно проэкт стал нечитабельным
    Сколько раз уже замечаю одни и те же грабли и народ не как не поймет.
    Чтобы строить верхний уровень соблюдайте иерархический уровень.
    Делайте мастером ОРС.

  2. #342
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Мастером конечно хорошо, но к панели подключен ПР114 через ПРМИ. Все вроде заработало через функциональную область. Спасибо

  3. #343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Мастером конечно хорошо, но к панели подключен ПР114 через ПРМИ. Все вроде заработало через функциональную область. Спасибо
    Тем более, ОРС на доунлоад и в перед.

  4. #344

    По умолчанию

    возможно ли симмулировать работу плк и сп270 без реальных устройств? так как, например, из демки МasterScada управлять выходами плк в кодесисе через опс-сервер?

  5. #345
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    возможно ли симмулировать работу плк и сп270 без реальных устройств? так как, например, из демки МasterScada управлять выходами плк в кодесисе через опс-сервер?
    Симулировать работу СП270 можно, а вот про ПЛК не скажу.
    Можно вместо панели подключиться к ПЛК прямо из конфигуратора (Файл-->Пуск OnLine). ПЛК должен быть подключен к COM порту ПК тем же кабелем, который используется для подключения ПЛК-Панель.
    Будет 30 минут работать, затем нужен перезапуск.
    Есть некоторые отличия работы проекта в симуляторе панели от реальной панели, но в основном этими отличиями можно пренебречь.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #346
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Скажите, как с помощью СП270 задавать номер телефона в GSM_GPRS модем ОВЕН ПМ01 ( подключенный к ПЛК160) с которого будут отправляться смс на этот номер?

  7. #347
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Скажите, как с помощью СП270 задавать номер телефона в GSM_GPRS модем ОВЕН ПМ01 ( подключенный к ПЛК160) с которого будут отправляться смс на этот номер?
    Я с библиотекой SmsOwenLib не работал, но из описания библиотеки -номер телефона должен быть представлен символьной строкой длиной до 20 символов.
    Следовательно Ваш вопрос сводится к тому, как передать символьную стоку из панели в ПЛК.
    Для ввода номера телефона нужно использовать "Текстовый ввод".
    Как в ПЛК, в модуле Modbus(Slave), принять символьную строку? Можно посмотреть "Пример чтения и записи "текстовой строки" из ПЛК1хх в панель СП270 (Master)" http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_07_...er]_string.zip
    Если этой информации не достаточно, то могу продолжить.
    Последний раз редактировалось petera; 29.11.2013 в 22:24.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #348
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я с библиотекой SmsOwenLib не работал, но из описания библиотеки -номер телефона должен быть представлен символьной строкой длиной до 20 символов.
    Следовательно Ваш вопрос сводится к тому, как передать символьную стоку из панели в ПЛК.
    Для ввода номера телефона нужно использовать "Текстовый ввод".
    Как в ПЛК, в модуле Modbus(Slave), принять символьную строку? Можно посмотреть "Пример чтения и записи "текстовой строки" из ПЛК1хх в панель СП270 (Master)" http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_07_...er]_string.zip
    Если этой информации не достаточно, то могу продолжить.
    Да, для меня это уже сложно. Если нетрудно, к вот этому моему проекту ваши знания приложить былобы не плохо и для меня может быть быстрее дошло.

  9. #349
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Телефонный номер вполне должен уместится вдвойное слово, его и можно пеоедать по модбас,а в плк поеобразовать в строку

  10. #350
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Телефонный номер вполне должен уместится вдвойное слово, его и можно пеоедать по модбас,а в плк поеобразовать в строку
    Не всегда так можно сделать напрямую. Диапазон чисел для DWORD 0...4294967295. А из описания библиотеки номер нужно писать целиком
    Захват-1.png
    Например у меня в Минске номер телефона будет 375297718504.
    В проекте от kukla100 номер телефона должен быть 79195609285
    Захват-2.png
    Получается, что Вашим способом можно воспользоваться в каком-либо частном случае, когда код страны и код оператора известны априори или полный номер нужно вводить из трех частей (код страны)-(код опрератора)-(номер абонента).
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 35 из 94 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3287
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы