С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
было уже, но спрошу опять.
какую максимальную частоту на дискретном входе можно измерить программой?
в мануале минимум 2мс это 250Гц получается?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А как Вы 500 насчитали? Допустим цикл программы не более 2 мс! Минимальная длительность импульса, что воспринимает ПР - 2 мс, пауза тоже 2 мс, получается период равный 4 мс, тоесть 250 Гц! По-вашему ПР каждый цикл должно импульс воспринимать, тогда это получится один бесконечный импульс! У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:
Время цикла.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.10.2017 в 18:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Обсуждать не буду.
Хочу использовать овен ПР110 для счета импульсов.
Какую максимальную частоту он в состоянии посчитать
на дискретном входе? В руководстве не указано.
Спасибо
Минимальное время цикла - 1ms.
Но этот "сферический конь в вакууме" может быть получен только в лабораторных условиях при идеальном меандре и программе из одного CTN.
В реальных условиях джиттер сигнала никто не отменял. Успокойтесь.
Мсье знает толк в программной оптимизации.У меня бывало от одного макроса цикл становился почти 40 мс, это на самом быстром ПР:
Время цикла.PNG
Не видя вашей программы, сказать невозможно.
Ориентировочно, для гарантированной работы:
Минимальное время лог"1" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
Минимальное время лог"0" на входе не менее 2х циклов исполнения программы. (оптимально-3 и более)
Т.Е. если цикл исполнения программы - 18ms, то для гарантированного счёта импульсов вида "меандр" частота не должна быть выше 13,9 гц. оптимально - 9,3гц.