Вот здесь макросы есть прямого и обратного преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Можно переделать на современном элементном уровне!
Вот здесь макросы есть прямого и обратного преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
Можно переделать на современном элементном уровне!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2020 в 08:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода) с настройкой периода нарастания-спада?
По задаче надо управлять плавным пуском двух 50кВт нагрузок (нагреватели), чтобы они включались-выключались не одновременно и плавно.
Менеджер компонентов-Регуляторы-Rise_Fall_ не подходит?
Спасибо, протестирую. Вот только Менеджер компонентов пустой в 16й обнове. Screenshot_99.jpg
UPD. Screenshot_100.jpg Вот оно че.
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 31.01.2020 в 08:17.
Вот здесь в постах 56, 59 в проектах присутствует макрос ограничения скорости изменения параметра: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
Мне кажется, так лучше!
RAMP_1.2.PNG
У макроса есть выход достижения значения на выходе равному входному, по этому сигналу можно переходить к изменению следующего выхода(канала), для плавности изменения!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2020 в 21:16.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Макрос плавного пуска-останова с регулируемым пределом в %. Период нарастания-спада можно поменять внутри макроса (собран на "блинках").А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода)
Скачивал здесь-же на форуме, про авторство не скажу - не знаю чей.
Последний раз редактировалось Андрей Иванников; 03.02.2020 в 13:50.
ну и я тогда выложу, о чем говорил на прошлой неделе
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Спасибо всем! Пока на макросе Rise-Fall клепаю. На одну машину сделал. Осталось продублировать на вторую и сочинить логику, которая будет запрещать их одновременное включение и одновременное выключение.
А ещё не могу побороть вход на 0-10В. На клеммах 5В (от USB), а на экране отображается 0.5. Переменную беру прямо со входа.
А регулировать надо именно эту характеристику, она идёт с подстроечного резистора на управление мощностью нагрева.
Джамперы 2 раза проверил, стоят, как надо.
Последний раз редактировалось Чили-Рома; 03.02.2020 в 21:23.