    Цитата Сообщение от copyserv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    К одному из аналоговых входов подключен нормирующий преобразователь температуры стандарта 4...20 мА. Когда включаются релейные выходы, показания температуры плывут вниз. Когда включены все реле, показания уходят на 3.5 градуса в меньшую сторону. Причем, включение одного реле уводит показания на 0.8 градуса, второго - еще на 0.6... После включения пятого реле, уход уже не превышает 0.2 градусов. Т.е., ошибка нелинейно зависит от кол-ва включенных катушек реле. Поведение не зависит от источника запитки самого датчика с преобразователем. Складывается впечатление, что имеет место нестабильность питания цепи аналоговых входов.
    Аналогичная хрень. только у меня вовремя частого переключения реле показания на ПРке падали ещё сильнее (измеряем показания с выхода котла ПРкой, а подачу воды в магистраль ПЛК160, так ПРка показывает выход с котла 65градусов, а в сети 75. Это нормально? Только когда переключения реле устаканится разница падает до 1го градуса.) Только сдвиг характеристики и помог.
    Последний раз редактировалось kukla100; 27.03.2014 в 12:11.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Ну и что? Надо сообразно решаемой задаче оборудование подбирать.
    Какая разница, если измеренная температура в комнате будет не 20 градусов, а 20,2, если задана точность поддержания +/- 2,0 ?
    Да, надо, но Овен не пишет в описании прибора или в инструкции, что погрешность измерения сигнала на входе значительно растет с увеличением количества включеных выходов.
    И не беда если цена вопроса 2-3 десятые доли градуса, вон у людей на 10 градусов завирает...

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Ну и кто мешает ввести коррекцию сигнала от количества включённых входов?
    При ПНР или на стенде измеряем дрейф и вбиваем в макрос.
    Это дешевле выйдет и не надо ждать, когда производитель соблаговолит прислушаться к нареканиям и устранить недостаток.
    Проблема есть, но она не из разряда нерешаемых.
    Чует сердце, что после её разрешения цена прибора может поползти вверх и начнётся нытьё, что у китайцев дешевле

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Ну и кто мешает ввести коррекцию сигнала от количества включённых входов?
    При ПНР или на стенде измеряем дрейф и вбиваем в макрос.
    Это дешевле выйдет и не надо ждать, когда производитель соблаговолит прислушаться к нареканиям и устранить недостаток.
    Проблема есть, но она не из разряда нерешаемых.
    Чует сердце, что после её разрешения цена прибора может поползти вверх и начнётся нытьё, что у китайцев дешевле
    Да, действительно давайте чего нибудь придумаем! Надо же как-то выкручиваться? А на счёт цены, ну станет она дороже на 300р так это не так страшно, только бы производитель услышал! Вот ведь 2трм1 както при приемлемой цене с токовым сигналом работает нормально.

  5. #35
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    АУ.....у.Модераторы и специалисты Овен ,будьте добры ,откликнитесь ,услышали ли ВЫ проблему с аналоговыми входами ,проверили ли ?Когда ждать результатов? C Уважением ,потребители продукции Овен и в частности ПР114....В чем может быть проблема и как ее устранить в существующих (проданных ) образцах ,если нужно куда то припаять провод (усилить шину на плате) ,то вы скажите ....
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #36

    По умолчанию

    Описанною проблему локализовали и серийно исправим ее в следующем релизе прибора. Сейчас можно обратиться в СЦ, где вам произведут доработку прибора.

    Уход значений происходит только при включении выходных реле. При использовании внешнего резистора в 50 Ом добавочная погрешность составляет 1.5%. При увеличении номинала резистора погрешность уменьшается.

  7. #37
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Описанною проблему локализовали и серийно исправим ее в следующем релизе прибора. Сейчас можно обратиться в СЦ, где вам произведут доработку прибора.

    Уход значений происходит только при включении выходных реле. При использовании внешнего резистора в 50 Ом добавочная погрешность составляет 1.5%. При увеличении номинала резистора погрешность уменьшается.
    Спасибо за оперативный ответ .А как быть тем,кто хочет сам доработать ПР ,без обращения в СЦ (не везде есть СЦ ,да и не всегда возможно снять образец на несколько дней с оборудования ) ,деньги ведь уплачены за рабочие образцы (в заявленных параметрах) ?Пусть даже с потерей гарантии .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ .А как быть тем,кто хочет сам доработать ПР ,без обращения в СЦ (не везде есть СЦ ,да и не всегда возможно снять образец на несколько дней с оборудования ) ,деньги ведь уплачены за рабочие образцы (в заявленных параметрах) ?Пусть даже с потерей гарантии .
    Присоединяюсь. В СЦ отправлять долго, а так бы исправили сами (если не сложно конечно) да и всё. И бог с этой гарантией.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Нам чего нибудь производитель ответит на счёт переделки своими руками? А?

  10. #40

    По умолчанию

    Погрешность зависит только от количества включенных выходных релейных модулей?
    От номеров выходов не зависит?

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналоговые входы ПЛК160
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:53
  2. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:46
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 13:34
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 23:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •