    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, capzap! Сорри что перебиваю.
    да ни че страшного, я Вам уже на спину плюнул
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Джэйсон Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это я так понимаю надо импортировать в свой проект?
    Было замечено следующее, к примеру:
    2:
    timer();
    IF timer.Q THEN
    timer(IN:=FALSE, PT:=T#0s);
    .... такая конструкция работает если timer TON или TOF
    а если ТР - to reboot.
    В Control этот таймер присутствует и как вариант возможные проблемы при компиляции. Не утверждаю а только предполагаю.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну вот например кусок,первая строчка: номер пакета отправки четвертый, ответа нет. Во второй и третьей строчке два запроса один для modbusTCP, второй соответственно для modbus RTU/ASCII
    может лектус имеет смысл обновить и создать новую конфигурации (ну если лектус новейший то откатится на какую нить старую версию)
    Спасибо за советы. Сейчас связки ПЛК(Клиент) - GPRS - Лектус(Сервер) и Лектус(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) функционируют и обмен данными идет. Эти варианты нужны были что бы убедить себя в работоспособности оборудования. Проблема связать ПЛК(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) и похоже ошибки в программе.

  4. #34

    По умолчанию

    А что подразумевается под выражением отдельно програмить? http://alex-exe.ru/radio/wireless/gs...00-at-command/ Вам в помощь, но как бы хватает двух команд в extconf.cfg AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT. Всё остальное делает PPP драйвер. На AT+CGQREQ ответ ERROR. Отключите эхо: ATE0. Хотя и с эхом конектимся. Проблема не в настройках модема.Имхо

  5. #35

    По умолчанию

    "программировать отдельно" так мне сообщил сотрудник тех.поддержки по телефону

  6. #36
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Джэйсон Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы. Сейчас связки ПЛК(Клиент) - GPRS - Лектус(Сервер) и Лектус(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) функционируют и обмен данными идет. Эти варианты нужны были что бы убедить себя в работоспособности оборудования. Проблема связать ПЛК(Клиент) - GPRS - ПЛК(Сервер) и похоже ошибки в программе.
    если от плк до плк, то в какой из модемов воткнута симка со статическим IP-адресом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если от плк до плк, то в какой из модемов воткнута симка со статическим IP-адресом
    обе симки имеют статические адреса... менял их местами эффект тот же

  8. #38

    По умолчанию

    Вообщем упражняюсь дальше. Frame oriented должен быть ASCII т.к. плк общается с модемом AT командами. Соответственно при RTU видимо в порт что-то прилетает что вызывает программный сбой и как следствие перезагрузку. Обновил прошивки у плк до 2.15.3, т.к. там были багфиксы для Modbus Master и Slave.

  9. #39

    По умолчанию

    Решил испробовать на проводном соединении. плк(клиент) - лектус(сервер) и лектус(клиент) - плк(сервер) работают... плк(клиент) - плк(сервер) ошибка 85.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Джэйсон Посмотреть сообщение
    Вообщем упражняюсь дальше. Frame oriented должен быть ASCII т.к. плк общается с модемом AT командами. Соответственно при RTU видимо в порт что-то прилетает что вызывает программный сбой и как следствие перезагрузку. Обновил прошивки у плк до 2.15.3, т.к. там были багфиксы для Modbus Master и Slave.
    День добрый! Ну если мыслить логически то параметр Frame oriented применим для прямого подключения к порту модбас устройств. В случае применения порта в universal network device этот параметр силы не имеет. Это по логике и по принципу работы. ASCII АТ команды модему отдаются для управления модемом и никак параметр Frame oriented не миожет влиять на правила обмена с модемом (ждать таймаута или модбас обвёртки). Почему так с ПЛК происходит, ну хз.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •