Так человек боится КДС, см. соседнюю тему.
Гдето об этом уже писали. Это конечно значительно упростит задачи по автоматизации теловых дел и вентиляции.
Контар поэтому и собираемся пользовать что там уже готовые блоки и примеры типа: контур ЦО с защитой по обратке, ГВС, группа насосов...
Если перефразировать, напишите ФБ с названием ТРМ32,ТРМ12,ТРМ202,САУ-МПхх... и задача по переходу от отдельных приборов к виртуальным сведётся к соединению их между собой мышкой а не отверткой! Да и освоение КДС упростится для юных дарований
Мне кажется нужно опрос устроить не тему "какаие фб народ хочет видеть в боблиотеке "ОВК""
Не совсем так, я бы сказал, совсем не так.
Это былобы замечательно, только боюсь, памяти ПЛК63 на это не хватит.
Я имел в виду следующее.
Пишем отдельный конфигуратор, по типу ФБД редактора, только с малым количеством макроблоков. А дальше инженер КИП (ближе к теплотехнику) набирает скажем для ИТП - Один погодонезависимый контур (ГВС) + насосная группа из одного касоса (ГВС) + 1 погодозависимый контур с контролем обратки (отопление) + насосная группа из 2-х насосов (основной + резервыный) + группа подпитки. Далее подключает входы-выходы. Конфигуратор генерит файлы импорта для КДС, включая экраны!. А вот далее - как можно незаметнее КДС заливает это в контроллер.
Такое возможно в принципе?
наконец-то!! надеюсь внешность у него будет как у трм133? и конфигурирование с компа?
пожелания:
1. обязательно предусмотреть переход в режим "лето"!! либо по внешнему контакту либо по уличной температуре (идеально и то и другое) при котором будет закрываться кзр цо и останавливаться насосы цо. иначе приходится бегать по всем объектам где трм32 и через хитрое меню выключать кзр цо, насосы и задвижки любой сантехник выключит/перекроет а в трм не полезут! а релюшки клац-клац кзр ё-ё жалко однако, ресурс у них есть. мне кажется можно использовать вход с3 а ревун отключать выключателем в шкафу либо какой либо из кнопок на мордашке.
2. ревун. хотелось-бы вывести на этот выход (через конфигуратор) аварии не только насосов но и рмин цо, рмин гвс, перегрев/недогрев гвс и некий аварийный график по отоплению. то есть соединить все возможные аварии на этот выход, а расшифровку можно и на экранчик вывести.
3. раз уж меряем давление в контуре цо и гвс неплохо бы было вырубать соответствующие насосы по уставкам рмин цо и рмин гвс. и главное при восстановлении давления автоматом запускать насосы! защиту от сх в виде дем-102 и так поставим, обычно им рвём питание контакторов независимо от того, чего там надумал контроллер.
3. раз уж меряем давление в контуре цо логично было бы и клапан подпитки задействовать наример на 8выход мр-1
4. для котеджно-дачных применений может пригодится возможность сконфигурировать выход "открыть кзр гвс" для работы с насосом загрузки бойлера. выход "открыть кзр цо" для вкл/выкл котла соот ветственно иметь возможностьтоб использовать как комнатный датчик а через тпрям ограничивать температуру котла в зависимости от тулич. при этом может понадобиться функция отключения насоса отопления во время приготовления гвс.
пока такие мысли..
1. так напишите макроблоки! могу дать работающие, но не в кдс. а потом компилите из них. кто может - будет пользоваться ими. кто ботсят кдс (и я их понимаю) - внешним конфигуратором. только как скрыть (упростить) настройку/установку кдс/таргетов/библиотек???
5. я традиционно делаю по пьезодатчику - цена сравнима с механическим 2-х позиционным, а для диспетчеризации и работы (настройке уставок) - проще. при пренижении нижней уставки - пуск насоса подпитки, при отсутствии аварии через несколько секунд - открытие клапана.
6. для гвс всегда полностью закрывается рег. клапан. опасности заморозки нет - трубы ниже уровня промерзания. вода хвс ведь не замерзает?
8. в т.ч. при аварии датчика, аварии насосов - переход на график обратки.
летом отопление не работает. какой тут график обратки???