Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться . Сам дошел до того же методом "научного тыка" . Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.
Спасибо. До чего же все элементарно, главное не зацикливаться . Сам дошел до того же методом "научного тыка" . Начну решать обратную задачу - передачу задания прибору в том же формате.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день!
В соседней теме прочитал, что в проекте можно использовать DIP-переключатели №1 и №4 на задней панели СП310 для организации своего "сервисного" режима.
После перевода переключателя №1 в положение ON значение регистра PSW18.0 действительно изменилось на "1".
Но после выключения питания панель больше не загружается. При подаче питания панель не издает никаких звуков, не включается экран.
Перевод DIP-переключателя №2 в положение ON для принудительной загрузки проекта никак не помогает решить проблему.
Можно ли привести панель в рабочее состояние?
Добрый день. Вот такая фигня:Im1.png
т.е. С контроллера время уходит, а на панеле в формате H:M:S не отображаются... Записаны в регистры 302, 304, 306, вывожу в таблице вывода данных в том же формате. Заранее благодарю.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Питание точно подается, т.к. моргают индикаторы Ethernet-порта на задней панели, и Windows находит неизвестное устройство, подключенное через usb.
Последовательность действий была следующая:
1. Добавил в проект индикатор и привязал его к биту PSW18.0;
2. Загрузил проект;
3. Перевел DIP-переключатель №1 в положение ON и убедился, что индикатор изменил цвет;
4. Выключил и включил питание с включенным DIP-переключателем №1;
5. Панель перестала загружаться.
Как я понимаю, данная последовательность действий не должна была привести к выходу панели из строя?
Прошу прощения, сначала невнимательно посмотрел на скрин. У вас на нем время 9:38:31? Тогда почему в REAL?
Как я уже писал, надо делать так:
Код:PSW302<-----16#2017 (Register Output Module) PSW303<-----16#04 (Register Output Module) PSW304<-----16#25 (Register Output Module)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk