Здравствуйте, с 4 регистром по аналогии с 3. Для запуска вы записываете число- 65280, для останова -0. Каждый раз Вы должны отдавать команду в данный регистр определенным значением для запуска и стопа.
Каким-то образом прибор заблокировался:
Горит светодиод BLK, в конфигураторе - "вход блокировки ВКЛ". Соответственно, не считает импульсы.
Как его разблокировать его кнопками или конфигуратором?
Скачать руководство например https://owen.ru/product/si30/functional
Попробовать откинуть провод с входа 4 (или отключить выключатель на 4 входе) и проверить работу.
OFF оно же 0
Здравствуйте! После механической поломки (оторвали ) датчика PRL12-4DN на новый, на СИ30 стали хаотически прыгать значения, то есть цифры мигают. Например-нужно 120, а получается только 40. И теперь сложно, практически невозможно установить значения. Но иногда раза с 30 получается установить, но потом опять всё возвращается. Подскажите.
Добрый день, попробуйте изменить частоту входного фильтра (Freq) и минимальную длительность сигнала (Cnt.t). Если ничего не изменится, то рекомендую обратиться в сервисный центр : https://owen.ru/servisnie_centri . Возможно повредили вход.
Старший инженер группы технической поддержки