Добрый день господа разработчики
Запустили объект где все датчики Pt100 и заказчик тыкнул носом в косяк, который заключается в том что при подаче и снятии питания результаты измерений ПР205 могут съехать на 5-8 градусов как в плюс так и в минус. Бывает три раза перезагрузишь и на 4-й уезжает, а бывает сразу. Потом можно перезагружать от 3-х до 10 раз и можно попасть прям в то что было
При этом результат измерения не плавает в дальнейшем, все стабильно, но смещено
Воспроизвести это вы можете без проблем
Есть проблема с измерением сигналов сопротивлений в сотни и десятки Ом
От 1k и выше ситуация улучшается
Например для датчиков Pt1000 уже не так становится заметно, а вот с Pt100 и менее совсем беда
NTC не пробовал, но думаю будет Ок, так как сопротивления
Проблема была изначально, и если помните там когда несколько датчиков подключаешь менее 3к примерно то пропадают результаты у датчика подключенного последним
Вы её исправили но проблема плавания показаний при перезагрузке осталась, но мы её не замечали поскольку работали с датчиками Pt1000
Короче говоря нужно исправлять, поскольку это работать с этим невозможно