Помогите найти ошибку, плз. ПЛК 150 master, СП 270 slave. При СП 270 master в этой сборке все работало без проблем.
Помогите найти ошибку, плз. ПЛК 150 master, СП 270 slave. При СП 270 master в этой сборке все работало без проблем.
Вы не указали в конфигурации ПЛК адреса регистров панели, на которые ссылаются добавленные переменные. Это делается в параметрах модуля переменной в ПЛК_конфигурации. Исправленный проект во вложении.
Обратите внимание на функции modbus для каждого параметра.
Поддерживаемые Modbus-функции панели:
чтение регистра - 3hex
чтение бита - 1hex (при обращении к памяти PSB)
запись регистров (PSW)- 10hex
запись бита - 5hex (при обращении к памяти PSB)
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 12.11.2010 в 12:07.
подскажите, п-та, как на сп 270 в цифровом дисплее отображать нули (например 00003, 0014)? в ип 320 такая возможность была..
Последний раз редактировалось ImmortalAV; 19.11.2010 в 17:38.
ПЛК110-32*RS-232*СП-270
Проблема в подсчете адресов какие регистры надо указывать в конфигурации лампочки на сп-270? Как определить какой регистр указывать?
Немножко не понятно вот это http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217
Последний раз редактировалось GSM; 29.09.2011 в 15:55.
ПЛК 150 master, СП 270 slave. Не получается передать на панель бит, с приемом и передачей word все OK. В CodeSys видно, что на выходе он есть, а на панель не приходит.. И есть ли возможность менять на плк register input module,8-bit input module?
В панели Вы работаете с отдельным битом переменной типа word. Поэтому и записывать в панель необходимо word. В прикреплении файл проекта ПЛК. Панель я не менял.
увыжаемые знатоки! а мне никто не хочет помочь? или просто вопрос не увидели?