Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80

Тема: управление твердотельным реле

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть реле HDH 80 44 ZD3 однофазное с управлением по входам 3 и 4 путем подачи VDC от 3 до 32Вольт.
    на вход 1 реле подаю фазу, тестером становлюсь между нейтралью и входом 2.
    Вне зависимости от того подаю ли я напряжение на входы 3-4 (лампочка отрабатывает верно) на тестере 220Вольт.

    Что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подойдет ли для управления 6 группами ТЭНов (2х30кВт, 2х5кВт, 60кВт и 40 кВт) ТТР серии HT-xx44.ZD3, соответственно нагрузкам 2хHT-2544.ZD3, 2хHT-1044.ZD3, SBDH-15044.ZD3, HT-10044.ZD3 в связке с ТРМ136? Заранее благодарю за ответ.

  3. #3

    По умолчанию

    Возник вопрос по цепочке ТТР-БКСТ-БП24В, будет ли работать и правильна ли схема подключения?
    Твердотельные реле с управляющим сигналом 32VDC и контролем перехода через 0(BDH-xx44.ZD3 или аналог) требуется включать параллельно(3 фазы - одна зона печи). В документации на БКСТ написано, что выход коммутирует 110-380В. Управление планируется как автоматическое, так и ручное(поэтому БП включен в схему).
    Логика следующая: на БКСТ приходит сигнал(либо ручной переключатель, либо ШИМ-сигнал с ПИД-регулятора), а он уже включает/выключает зону, открывая 3 ТТР одновременно. Что мне не ясно:
    Будет ли БКСТ работать с 32 VDC входами?
    Если да, то какая схема подключения? БКСТ работает как просто ключ? Т.е. подать на один вход 24В от БП и от него на ТТР, а второй завести прямо на управляющую клемму ТТР?
    И как он работает с ТТР у которых встроенный контроль нуля?

    Ответ прост - нужно ТТР для постоянного тока + блок питания на 24В. Цепочка проста: управляющий сигнал - ТТР(DC)-ТТР(AC). ТТР(DC) коммутирует постоянный ток с блока питания на ТТР(АС).
    Последний раз редактировалось FoeNicks; 31.01.2017 в 13:23. Причина: Нашел решение

  4. #4

    По умолчанию

    А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
    По-моему это не он придумал, у овена ТРМ500 - ПИД-регулятор с ШИМ!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По-моему это не он придумал, у овена ТРМ500 - ПИД-регулятор с ШИМ!
    ПИД-регулятор с ШИМ в природе существует и не "ОВЕН" его придумал, но это не означает, что его надо тыкать во все дырки ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 13:01.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПИД-регулятор с ШИМ в природе существует и не "ОВЕН" его придумал, но это не означает, что его надо тыкать во все дырки ?
    Что Вы так нервничаете, кто-то правильно написал: если что-то делать без здравого смысла, то здравый смысл вскоре придёт сам и заставит всё переделать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что Вы так нервничаете
    Я не нервничаю, я улыбаюсь. Чувствуешь разницу ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2017 в 14:22.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ?
    Две минуты греем, три - не греем. Потом одну минуту греем, четыре - не греем. Представьте себе, это тоже ШИМ!

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
    1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
    2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
    3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
    4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
    Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
    Там и выход на ттр и релейный.
    Вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)