ну так в описании генератора говориться про секунды, только чтоб уберечь реле от быстрого окончания ресурса. 100мс тоже большое значение? Я в этом не разбираюсь, но насколько мне известно в симмисторе там от управляющего сигнала чуть ли не передний фронт только нужен, вообщем минимальный импульс, снятие выходного сигнала будет когда переменка через ноль пройдет
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 08.02.2020 в 13:55.
У датчика токовый выход , тогда поставьте конденсатор на вход ПР , если мало поставьте последовательно типа сетевого фильтра ( навивка на феррит. кольцо), все зависит от частоты помех ... И не забудьте сделать поправку в показаниях на сопротивление вашего кабеля ( 5ом , это 1% от 500)
Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2020 в 19:01.
электронщик до мозга костей и не только
Токовый сигнал тем и хорош, что не надо компенсировать сопротивление проводов в отличии от термосопротивления! Сопротивление проводов(в разумных пределах) не будет влиять на значения токового сигнала.
Наверно лучше на таком расстоянии(500 м) по RS485 связь наладить, есть датчики давления с выходом RS485(протокол модбас).
Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2020 в 20:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей датчик у ОВЕНа такой не нашёл. Может плохо смотрел. Ну можно применить ТРМ200, у него есть 485. Просто для 485 нужна витая пара, а тут силовой ВВГ4*1.5. Взять скорость 9600 и попробовать с этим проводом.
Ещё попробую использовать блок AVG из менеджера. N выведу для задания с экрана и поиграюсь.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 09.02.2020 в 12:11.
У Овена нет таких датчиков(о которых я говорил), но я и не говорил, что они есть у Овена и для связи потребуется витая пара, много раз обсуждали это на форуме!
Можно и ТРМ200 поставить рядом с датчиком, но это лишний прибор, если Вам не нужно отображение значения параметра на месте!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мне надо что бы работало.
для начала, повесьте на конец линии любой прибор с RS485 и проверьте работоспособность по интерфейсу на разных скоростях, потом будете думать дальше.