Добрый день.
Если на аналоговом выходе ПР102 в режиме 4...20мА либо 4мА либо 13,66мА (а это выход ПИД-регулятора) - в чем причина этого? В режиме отладки если присваивать значение выходу больше "0" - всегда физически измеряемая величина 13,66мА?
Если неисправен выход ПР102 то почему выход работает всё-таки как по-сути "дискретный"? ПР102.jpg
Виталий Н-ск почему у вас макс Q = 100 ?
Да, понял, что масштабировать нужно было от 0 до 1
Понял опытным путем, когда перевел выход в режим 0-10В и в режиме отладки задал принудительно величину в 0,07 выходу A01 и при этом получил на мультиметре с выхода ПР102 именно 7В.
Теперь осталось убрать "колебательные" показания ДТС - гуляют цифры в обе стороны до -0,4...+0,5С. К ПР102 пришлось подключить ДТС 3х005, 3х015 (PT1000) по двухпроводной схеме, мало того что очень инерционные, так еще есть влияние показаний датчиков друг на друга, хоть и сейчас до них всех 0,5м линия всего ПВС 0,75.
Используйте фильтрацию . 2021-01-10_17-30-17.png