СПК107, кратковременно появляется визуализация в браузере, спустя несколько секунд начинает крутиться колёсико с надписью License Expired. Какая лицензия закончилась за несколько секунд?
СПК107, кратковременно появляется визуализация в браузере, спустя несколько секунд начинает крутиться колёсико с надписью License Expired. Какая лицензия закончилась за несколько секунд?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
У меня не работают ссылки, в частности интересует Архивы примеров, рассмотренных в документе ... 11.3.4. Создание анимации. Браузеры Maxthon, Mozilla.
Ссылки актуальны еще?
Сейчас возникли проблемы с фтп, надеемся, что наши системные администраторы решат их в течение ближайших дней.
Если нет проблем со скоростью/траффиком, можно скачать диск из комплекта поставки СПК:
https://drive.google.com/open?id=0B7...25EeEw0VHJvYms
на нем есть всё, в т.ч. и упомянутые примеры.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Проблема следующая.
Заливаю проект в контроллер и на нем не отображаются некоторые элементы, такие как кнопка-флажок, лед-индикатор, переключатель(подозреваю это связано с тем, что они используют не векторную графику). Причем подпись от кнопки-флажка отображается корректно. Переключатель изображений работает корректно. Причем, в режиме эмуляции и в самой среде при подключении все отображается корректно.
Подскажите пожалуйста, как можно это исправить? Заранее спасибо.
Добрый день.
Какая у вас версия таргет-файла и среды программирования?
Скорее всего, поможет вот это:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post209334
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Обновил таргет файл, помогло. Большое спасибо за оперативный ответ!
Всем привет! Пытаюсь завести элемент визуализации ActiveX, хочу вывести rstp поток с IP камеры через элемент VideoLAN.VLCPlugin.2.
Не могу разобраться в вызове метода, беру тут https://wiki.videolan.org/ActiveX/.
Как я понял мне надо передать два элемента это Дать ссылку через (addTarget) и как-то его воспроизвести (play). Гугления пока не помогают, везде примеры с Html. У меня только RSTP поток.
Примеры Codesys только с браузером, и проигрывателем.
Есть мысли у кого?