Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6761

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите с помощью чего можно уловить изменение переменной rValue т.е. как только он больше 0 нужно сформировать бит для записи другого алгоритма и так же когда он = 0 тоже сформировать, пробую с помощь тригера переднего и заднего фронта и он никак не реагирует.
    Вы некорректно вызываете блоки фронтов (всегда TRUE на входе)

  2. #6762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    По биту я отправляю команду на ПЧ, для Старта нужен бит и для Стоп тоже нужен бит, т.е. > 0 нужно сформировать бит для команды и для когда 0 тоже сформировать бит.
    PCH_START := xValue > 0;
    PCH_STOP := xValue <= 0;

  3. #6763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы некорректно вызываете блоки фронтов (всегда TRUE на входе)
    В 0 положении тоже true, но по идее должны улавливаться передние и задний фронт при переходе с true в false переменной xPerem.

  4. #6764

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    В 0 положении тоже true, но по идее должны улавливаться передние и задний фронт при переходе с true в false переменной xPerem.
    Они улавливают именно фронты (т.е. момент ИЗМЕНЕНИЯ значения на входе блока).
    У вас в момент вызова блоков ВСЕГДА TRUE (изменения нет) - нужно вызывать блоки с FALSE на входе, когда условие не выполняется

  5. #6765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    В 0 положении тоже true, но по идее должны улавливаться передние и задний фронт при переходе с true в false переменной xPerem.
    Как и написали выше, вам надо все присвоения и условия по триггерам вынести ниже, за основное сравнение переменной... А так у вас спад фронтов никогда не выполняется.

  6. #6766

    Question

    Доброго времени суток.
    Вопрос такой - при подключении модулей МВ210-101 к проекту в Codesys независимо от того, был он добавлен с нуля или скопирован, в предкомпиляции появляется такая ошибка:

    C0046: Идентификатор 'Tparam_89_BF22D069_InputSettings' не задан

    Что это за идентификатор такой? Причём такая ошибка появляется 16 раз по количеству каналов на модуле.

  7. #6767
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос такой - при подключении модулей МВ210-101 к проекту в Codesys независимо от того, был он добавлен с нуля или скопирован, в предкомпиляции появляется такая ошибка:

    C0046: Идентификатор 'Tparam_89_BF22D069_InputSettings' не задан

    Что это за идентификатор такой? Причём такая ошибка появляется 16 раз по количеству каналов на модуле.
    Добрый день.

    Если выполнить генерацию кода - то ошибка исчезнет.
    Не обращайте на нее внимания - она ни на что не влияет и связана с внутренним устройством CODESYS.

  8. #6768

    По умолчанию

    Добрый день.
    Перенес проект на другой компьютер.
    Теперь не могу запустить софт-плк.
    При сканировании сети пишет "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска".

  9. #6769
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Перенес проект на другой компьютер.
    Теперь не могу запустить софт-плк.
    При сканировании сети пишет "Никакое устройство не отвечает на запрос поиска".
    Добрый день.
    Если вы заинтересованы в том, чтобы разобраться с этим вопросом - то, пожалуйста, в понедельник утром свяжитесь со мной через телеграм.

  10. #6770

    По умолчанию

    Конечно заинтересован.
    Просто завтра с этим ноутбуком еду на объект...
    Может где то в документации это описывается?

Страница 677 из 719 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •