Тема: помогите настроить трм1

  1. #61
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергеич Посмотреть сообщение
    Да, пробовал разные величины. Например, при выставленной температуре 100 и гистерезисе (я так понял Вы об этом) 1 град вентилятор не включался, при этом на котле около 80 град, автоматика должна его включить, довести температуру до 101 и отключить, а оно не работает. Просто пощелкивает тихонько - и все. Раньше такого щелканья не было.
    Индикатор "К" светится ? Или точнее на 1 и 5 клемме 220В есть? И кстати 1 и 4 то же не плохо проверить.
    Последний раз редактировалось smk1635; 05.12.2015 в 21:28.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  2. #62

    По умолчанию

    Нет, не светится, если о рабочем режиме речь. Только индикатор І и цифры на дисплее.

  3. #63
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Скорее всего параметр А1-1(Режим работы ) выставлен в "Off". Должен быть, в Вашем случае, 01.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #64

    По умолчанию

    Полез в мозги ему, поправил, вроде заработало, не щелкает, когда надо - выключает. Спасибо Вам огромное

  5. #65

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?СпасибоНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20151124_152827.jpg 
Просмотров:	474 
Размер:	443.3 Кб 
ID:	21281

  6. #66

    По умолчанию

    трм 1 так сам по себе не умеет, у него грубо вкл-выкл + дельта и все....

  7. #67

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть следующая задача: у нас имеется вакуумный насос, нагревательный элемент термопара и трм1. Необ одимо при определенной температуре включить вакуумный насос, затем через некоторое время,отключить нагревательный элемент вместе с насосом. Возможно ли трм1 настроить данным образом и как это сделать? Как подключить датчик и вышеописанные исполнительные элементы?

  8. #68

    По умолчанию

    на одном трм1 не получится, как минимум реле времени надо, при достижении температуры, трм1 включит вакуумный насос и запустит отсчет времени на реле, реле отключит нагрев и насос.....

  9. #69

    По умолчанию

    Спасибо, за информацию. Например есть еще такой момент: мы можем вручную запустить наш вакуумный стол, затем будет достигнута необходимая нам температура, положим 150, далее контроллер должен включить насос, создающий вакуум. Вакуум имеет свойство понижать температуру данной среды. И при ее понижении, положим, до 148 система должна отключиться. Такой вариант может осуществить контроллер ТРМ1? И как его запрограммировать в данном случае, если это возможно?

  10. #70

    По умолчанию

    Еще раз уточню, что мы имеем датчик давления, термопару, ТРМ1 и два исполнительных элемента- нагреватель и вкуумный насос.