Доброго времени.
Подскажите, можно ли как-то из облака однозначно распознать причину отсутствия обновления данных.
То ли модем не в сети, то ли на интерфейсе rs485 у него никто не отвечает..
Просто сегодня с 8 утра перестали данные с контроллера идти и не знаю, что тому причиной - модем или контроллер.
Добрый день.
Да, возможно.
1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
Пример есть в Руководстве Пользователя, стр. 24
2018-04-04_10-03-52.png
Последний раз редактировалось xamitg; 24.08.2018 в 08:55.
Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".
Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.
А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?
7,4,2.png
А еще пишут что данные записываются в энерго независимую память при отключении питания и может быть они и показывают прямые линии (но ПЛК в этот момент включен)
Здравствуйте.
Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
Новый рисунок (3).bmpНовый рисунок (2).bmp
Новый рисунок (1).bmpНовый рисунок (4).bmp
Новый рисунок.jpg
В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 11.05.2018 в 08:09.