Страница 716 из 782 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,151 по 7,160 из 7815

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7151

    По умолчанию

    После обеда попробую, спасибо

  2. #7152
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот настройки входа Вложение 69028. Подаю 24 мА и вот что на холсте Вложение 69029. Предположительно там должно быть 100 градусов ,согласно границ диапозона или я чегото не допонимаю?
    Там вроде всё правильно показывает! А зачем Вы 24 мА "подаёте", в смысле хотите прибор спалить?
    Согласно ваших настроек вентилятор будет включаться при поступление значения 12 и выключаться при значении 8, в смысле, здесь не может быть сомнений!
    Тем более Вы так уверенны в работоспособности своего датчика температуры, я так понимаю с нормирующим преобразователем, что даже проверить не хотите?
    И характеристики уточните, в смысле, обычно я встречал диапазон -50-180°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 12:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #7153

    По умолчанию

    24 мА подавал чтобы прповеритиь какое будет верхнее измереное значение, и увидил что ПР100 почему то решило что необходимо прибавить з8 градусов, это конечно плохо, при 4мА показало -4 градуса хотя должно быть -50... Уставки я поставил для проверки на скорую руку. Датчик ДТС125Л-50М.В3.80 -50 +100 градусов паспорт передо мной. Но вместо датчика у меня генератор тока. Почитаю паспорт может можно вход от юстировать чтобы он по точнее работал. А макрос не подбросите чтобы он флоут обрезал, если есть под руками, в менеджере компонентов такого не нашел.

  4. #7154

    По умолчанию

    Юстировка тоже не прокатывает, прибор возврощает код ошибки №6. Похоже для аналоговых величин ПР100 не очень. Попробую ПР200

  5. #7155
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,742

    По умолчанию

    Давно делал, еще 2-й версии не было. Подрихтуете если что.
    Вложения Вложения

  6. #7156

    По умолчанию

    Благодарю!

  7. #7157

    По умолчанию

    Вышел из этой ситуации таким образомЖ взял датчик РТ100 _ у него диапозон -60 +200. Для моих целей погрешность ПР100 удовлетворяет.

  8. #7158
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    24 мА подавал чтобы прповеритиь какое будет верхнее измереное значение, и увидил что ПР100 почему то решило что необходимо прибавить з8 градусов, это конечно плохо, при 4мА показало -4 градуса хотя должно быть -50... Уставки я поставил для проверки на скорую руку. Датчик ДТС125Л-50М.В3.80 -50 +100 градусов паспорт передо мной. Но вместо датчика у меня генератор тока. Почитаю паспорт может можно вход от юстировать чтобы он по точнее работал. А макрос не подбросите чтобы он флоут обрезал, если есть под руками, в менеджере компонентов такого не нашел.
    Датчик температуры должен быть с нормирующим преобразователем, может у вас не тот датчик, может написать не можете, в смысле, такой датчик, как Вы написали, проблематично подключить к ПР100!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #7159
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    24 мА подавал чтобы прповеритиь какое будет верхнее измереное значение, и увидил что ПР100 почему то решило что необходимо прибавить з8 градусов, это конечно плохо, при 4мА показало -4 градуса хотя должно быть -50... Уставки я поставил для проверки на скорую руку. Датчик ДТС125Л-50М.В3.80 -50 +100 градусов паспорт передо мной. Но вместо датчика у меня генератор тока. Почитаю паспорт может можно вход от юстировать чтобы он по точнее работал. А макрос не подбросите чтобы он флоут обрезал, если есть под руками, в менеджере компонентов такого не нашел.
    В менеджере компонентов есть макрос "SCALE", он с ограничением и предназначен для линейного преобразования диапазона!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #7160

    По умолчанию

    Понял, а датчик действительно обычный, я к нему таблетку нормирующего преобразователя прикрутил

Страница 716 из 782 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7180
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:16
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10526
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:38
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •