Ну, не знаю, в Томске в 70-е и при -50 Усть-Кутские ходили, правда, однажды пантограф на крышу обрушился. Говорили, не выдержал мороза.
Ну, не знаю, в Томске в 70-е и при -50 Усть-Кутские ходили, правда, однажды пантограф на крышу обрушился. Говорили, не выдержал мороза.
Можно предположить, что у ПР200 та же проблема - платформа одинаковая...
Проблему думаю можно решить, если поставить в цепи питания +5 в. и 3,3 в. конденсаторы большой емкости 1000 мкф или больше. Сейчас стоят везде импульсные источники питания, а у них время запуска от 500 мс, вот и надо в это время схему чем-то питать. К сожалению многие разработчики на эти нюансы не обращают внимания. Была такая проблема с бюджетным роутером от Микротик, там сэкономили на конденсаторах, после данной доработки девайс уже без проблем работает около года.
Сегодня ,так же на одном ПР114 засветилась Авария ,после года работы .Завтра еду исправлять
электронщик до мозга костей и не только
Помогите написать алгоритм повторного перезапуска включения клапана подачи воды при не появлении импульсов с датчика расхода. Троекратный повторный пуск клапана. Если нет импульсов авария. Если есть обнуление счета.
Последний раз редактировалось Михаи; 05.04.2017 в 22:12.
Здравствуйте. Подскажите последняя версия ОВЕН Logik сейчас подходит для пр114 или все еще старой надо пользоваться? Помнится там прблема была с диапазоном регистров, можно было случайно присвоить номер выходящий за пределы номеров регистров у пр114.
но вырубили начальные значения сетевых переменных, если использовались в старой программе (версия 51) то в новой работать не будут.
Добавляйте локальные энергонезависимые и макросы для изменения.
Здравствуйте. Как в ПР114 реализовать работу аналогового входа в овен лоджик таким образом, чтобы при увеличении напряжения на входе значение к примеру кислотности воды уменьшалось? Вход работает 0-10 вольт.