    СПК107 версия таргет файла 3.5.4.0. На посл. порту 3 слейв устройства. Версия codesys modbus мастера на порту 3.5.4.0.
    При отключении и последующем подключении слейв устройства, спк перестает опрашивать устройство.
    В версии codesys modbus мастера 3.5.5.0 есть галка авто перезапуск соединения (3.5.4.0 она не активна), но в связи с тем что последняя версия таргет файла 3.5.4.20
    невозможно использовать 3.5.5.0 с автоперезапуском. Как быть?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,296

    По умолчанию

    но в связи с тем что последняя версия таргет файла 3.5.4.20
    невозможно использовать 3.5.5.0 с автоперезапуском.
    Следует использовать именно 3.5.5.0. В данном конкретном случае рекомендаций "не должно превышать версию таргета" можно пренебречь.

  4. #4

    По умолчанию

    Не понял как поставить на СПК107 3.5.4.20. Только перепрошивкой? На текущем 3.5.4.0 библиотека 3.5.5.0 не запускается.
    Еще при использовании запросов по триггеру есть ли требования к минимальной длительности 1, (не учитывая загрузку шины).
    Видел примеры с использованием других библиотек для работы с modbus-rtu. Что посоветуете для 4-х устройств и 4 частотников (работают одновременно 2), в плане быстроты реакции. На стандартной боюсь тормозить сильно будет.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Не понял как поставить на СПК107 3.5.4.20. Только перепрошивкой? На текущем 3.5.4.0 библиотека 3.5.5.0 не запускается
    Что значит "не запускается"? Можно поподробнее? Таргет используйте 3.5.4.20 (024) или более новый.

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Еще при использовании запросов по триггеру есть ли требования к минимальной длительности 1, (не учитывая загрузку шины).
    Видел примеры с использованием других библиотек для работы с modbus-rtu. Что посоветуете для 4-х устройств и 4 частотников (работают одновременно 2), в плане быстроты реакции. На стандартной боюсь тормозить сильно будет.
    При повышенных требованиях к качеству обмена - лучше использовать библиотеку Modbus.
    См. документ СПК. Modbus, ссылка в подписи.

  6. #6

    По умолчанию

    Поясните или ткните в документ, как сменить таргет у СПК107. Версия загрузчика и прошивки одна - 3.947.
    Делаю так: ПКМ в отктрытом проекте на Device (Owen SPK1xx). Из всплывающего Обновить устройство. Выбираю Owen SPK1xx версия 3.5.4.20. Кнопка Обновить устройство. Среда что то делает (спк отваливается). Далее сканированием в Установках соедининия нахожу СПК у которого версия таргета по прежнему 3.5.4.0
    Что не так делаю?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Поясните или ткните в документ, как сменить таргет у СПК107. Версия загрузчика и прошивки одна - 3.947.
    Делаю так: ПКМ в отктрытом проекте на Device (Owen SPK1xx). Из всплывающего Обновить устройство. Выбираю Owen SPK1xx версия 3.5.4.20. Кнопка Обновить устройство. Среда что то делает (спк отваливается). Далее сканированием в Установках соедининия нахожу СПК у которого версия таргета по прежнему 3.5.4.0
    Что не так делаю?
    Это проблемы терминологии.
    Версию таргета вы выбираете через обновление устройства.
    Версия 3.5.4.0 - это версия рантайма (среды исполнения). Она зависит от прошивки. Но на всех наших прошивках за последние несколько лет (включая текущие) именно такая версия рантайма.

  8. #8

    По умолчанию

    15.08 вышли новые версии таргета для спк107. Стоит обновляться?

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    При создании нового проекта возникает ошибка "Device: Не удалось вставить библиотеку SPK_Drivers, 3.5.7.3 (Owen) :"
    Создаю проект для СПК207-220.03.00-CS-web [М05] CDS3.5 SP5 Patch5.Мало того, что само обозначение модели изменилось (отличается от остальных) СПК207.03.cs.web.jpg
    В принципе, ну и ладно.Но выдает ошибку. Все программные обновления стоят (тагреты, библиотеки.Всё с шапки темы: "Глобальное обновление ПО...").Но бибки именно такой версии найти не могу. Для СПК207-220.04web проект грузится нормально.
    Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    При создании нового проекта возникает ошибка "Device: Не удалось вставить библиотеку SPK_Drivers, 3.5.7.3 (Owen) :"
    Создаю проект для СПК207-220.03.00-CS-web [М05] CDS3.5 SP5 Patch5.Мало того, что само обозначение модели изменилось (отличается от остальных) СПК207.03.cs.web.jpg
    В принципе, ну и ладно.Но выдает ошибку. Все программные обновления стоят (тагреты, библиотеки.Всё с шапки темы: "Глобальное обновление ПО...").Но бибки именно такой версии найти не могу. Для СПК207-220.04web проект грузится нормально.
    Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
    Добрый день. Какую версию таргет-файлов вы используете?
    Выложите, пожалуйста, побольше скриншотов, которые описывают вашу проблему.

Страница 81 из 95 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •