Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 86 из 86

Тема: ПР200-х8 (измерение электропроводности).

  1. #81
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Как обещал небольшое видео(для тех кому доступен ютюб) с ускорением 10х слива с емкости. Видна дискретность по каналу уровня 0.1% гарантировано...





    И закончился набор после слива.
    По тренду видно что согласно нашей формуле мы вышли практически на тот же уровень старт слива был на 79.4% и после наполнения вышли на уровень 79.03%. А вот уровень без компенсации получил существенное различие так как набралась емкость пермеатом с более низкой электропроводностью.

    2024-05-09_21-28-46.png____2024-05-10_12-14-59.png
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 10.05.2024 в 10:19.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  2. #82
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания по прототипу аналогового кондуктометрического уровнемера на базе ПР200х8 и ДС.ПВТ.4.

    Прошло пару дней и можно провести повторный слив с емкости. За это время существенно изменилась вода исходная по УЭП(удельная электропроводность) видимо влияют сезонные колебания качества воды в городском водопроводе. Небольшие пики в низ это периодически делает небольшой старт "старый" осмос еще не модернизированный КОСМастером. Это предположительно влияет и резкий поток воды и запоздала отрабатывает температурная компенсация электропроводности воды в следствии больших значений фильтрации. Пока ничего не меняли все оставили как есть из коробки. Будем тестировать поэтапно чтобы запечатлеть все нюансы нашей системы автоматизации.

    2024-05-12_12-19-13.png

    На треде уровня я отметил небольшой "порожек". Он получился в следствии того что мной корректировался калибруемый уровень УЭП 38.545(как на фото ПРки) "на ходу" в SCADA, а в проекте я сохранил ранее более грубый 38.00 и при перезагрузке SCADA естественно подгрузились сохраненные ранее в проекте значения.
    Но это все колебания на уровне менее 1% )) Но мы то стремимся к совершенству и должны учитывать все факторы...даже человеческий...

    Итог: выполнен очередной слив воды при изменившихся условиях УЭП воды исходной и УЭП пермеата( как видно на тренде) и мы практически точно вышли в наш уровень 80%, ограниченный как я уже упоминал поплавковым клапаном. Не корректированный уровень я убрал с тренда, но ниже покажу его динамику...

    2024-05-12_12-44-26.png
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.05.2024 в 11:43.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  3. #83
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Продолжу свои изыскания по прототипу аналогового кондуктометрического уровнемера на базе ПР200х8 и ДС.ПВТ.4.

    В принципе результат работы формулы компенсации меня полностью устроил. Решил опробовать на железе. Подготовил небольшой функциональный блок на ST для ПР200х8. Ситуацию немного усложнил тот факт что у меня кондуктометрические ячейки подключены к КосМастер с жесткой логикой и я не могу в нем что-то делать, хотя без проблем пользовался входом CI4 через системный регистр, но вся логика у меня построена в SCADA(это кстати тоже нормальный вариант если необходимо просто мониторить уровень в емкости). Поэтому свой функциональный блок поместим в отдельный ПР200х8, а значения электропроводности будем получать через сетевые переменные. Думал и включением наполнения управлять по сетевой переменной (по битовой маске 14 бит 516 регистр) но тут выяснился казус что КосМастер переходит в полный режим СТОП и блокируется периодический слив с емкости, а меня это не устраивает. Поэтому будем управлять через релейный выход ПР200х8 подавая сигнал на дискретный вход "уровня наполнения" в КосМастере. Но заодно проверим как себя поведет ПР200х8 как кондуктометрический модуль расширения по RS485 Модбас и можно ли такой связке поручить управление уровнем в емкости используя кондуктометрический уровнемер...

    Код:
    function_block functionblock1 //функциональный блок с компенсацией значения уровня в емкости в зависимости от изменения электропроводности воды 
    //и функция включения и выключения установки обратного осмоса в зависимости от соответствующих уставок с учетом компенсированного значения 
    //уровня воды в емкости. 
    
        var_input //объявление входных переменных
            CI3 : real; //УЭП пермеата в емкости
            CI4 : real; //Уровень в емкости не компенсированный
            CI3_calibr : real; //Электропроводность в момент калибровки
            a_constant : real; //Поправочный коэффицент пересчета на каждый % уровня в емкости
            U_start : real; //Уровень наполнения %
            U_stop : real; //Уровень остановки %
        end_var
    
        var_output //объявление выходных переменных
           U : bool; // вкл/выкл наполнения для управления обратным осмосом
           function1: real; //Уровень в емкости c компенсацией для дальнейшей передачи в SCADA
        end_var
    
      function1 := CI4/(1+a_constant*(CI3-CI3_calibr));//Функция компенсации уровня в зависимости от изменения электропроводности воды
     
      if function1 <= U_start then U:= true; end_if;//Запуск наполнения по уставке %
      if function1 >= U_stop then U:= false; end_if;//Остановка наполнения по уставке %   
        
    end_function_block
    Вот такая схемка пока получается...потом мы все же уровнемер если он приживётся оснастим своей личной ячейкой электропроводности пермеата чтобы не зависеть от КосМастера...а может оставим обе схемы для тестирования в долгую....

    2024-05-12_21-37-26.png

    И в эмуляторе ОЛ тестируем изменяя уровень воды CI4 и электропроводность пермеата по входу СI3 и получаем приемлемый результат.

    2024-05-12_21-44-02.png+2024-05-12_21-44-32.png+2024-05-12_21-45-02.png+2024-05-12_21-45-29.png

    Осталось вывести переменные уставок на экран чтобы можно было по месту быстро настроить необходимый уровень и провести калибровку если необходимо и настроить сетевой обмен. У нас две линии RS485 ...и можно тестировать в полях.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 12.05.2024 в 20:10.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Давайте по порядку

    Руководство по эксплуатации 04.2024 версия 1.10

    Вложение 75552

    Посмотрел обновленный релиз инструкции на ПР200х8 и....ужаснулся (((( Тут все и стало ясно.
    Коллеги с компании Овен...с превеликим удовольствием стану вашим цензором по данной теме....хотя и старался быть им и ранее можно просто направлять для ознакомления....вместе мы сила)))))))

    Ну нету в ПР200х8 входа AI5....сколько будет тянутся этот шлейф ошибок связанный с первыми релизами????

    Если убрали в начале описание о четырех проводной схеме зачем опять эти схемы четырех проводной схемы....чтобы окончательно запутать новых пользователей???? Это совсем не схема использования кондуктометрических входов в дискретном режиме....хотя в натяжку можно)) и так...

    Вложение 75553

    Было приемлемое описание раздела с приемлемыми рисунками )) что случилось????

    Руководство по эксплуатации 05.2022 версия 1.3

    Вложение 75554


    В РЭ1.6 вообще все было прекрасно убрали все лишнее....откуда в РЭ1.10 этот рисунок с первых релизов?????????

    Руководство по эксплуатации 12.2022 версия 1.6

    Вложение 75555


    Вердикт ждем автора релиза РЭ1.10 в данном топике для объяснений. Может мы чего-то не знаем и в новых релизах ПР200х8 что-то кардинально изменилось... Надеюсь на скорую реакцию.


    Ниже приложу оригиналы версий руководства для ознакомления возможно это поможет.
    Добрый день!

    Спасибо за замечания, собрали их в одну задачу - в новой версии РЭ будут эти исправления.
    - кондуктометрические входы везде будут обозначены как CI;
    - исправим подписи у рисунков;
    - удалим упоминания четырехпроводной схемы (в т.ч. и из системного меню прибора);
    - исправим ошибки в карте регистров.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #85

    По умолчанию

    Не забудьте и системное меню поправить.

  6. #86
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Не забудьте и системное меню поправить.
    Доброго дня. Подскажите про каки ошибки системного меню вы упомянули. Те что знал вроде подправили...Заранее спасибо за полный ответ
    ...Веселись юноша в юности своей...

Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Похожие темы

  1. Измерение ЕС/рН
    от Александр И. в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 18:09
  2. Измерение тока и напряжения с ПР200.
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 13:39
  3. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  4. Помогите подобрать датчик электропроводности
    от dbe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 18:53
  5. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •