    Как можно сделать функциональную диагностику ,скажем на канал насоса.
    1.поставить два датчика уровня ,один на рабочий уровень(максимальный) ,второй датчик перелива (вверху) на случай поломки датчика первого или выхода из строя(что мало вероятно) входа ПР на 24в.
    2.Перед выходом на вкл.насоса поставить ФБ ТР .то есть задать время работы насоса ,равной 2\3 времени опусташения емкости от первого(нижнего датчика) -зная производительность насоса и обьем емкости или замерив реальное время.Датчик давления будет выполнять функцию проверки работы насоса и зашишать от сухого хода(как сейчас).То есть мы дважды подстраховались от сухого хода (по таймеру и по датчику) и дважды подстраховались от перелива (два датчика) ,кроме того появилась возможность контролировать исправность нижнего датчика (если верхний говорит ,что перелив ,а нижний говорит ,что воды нет -авария датчиков.Вот часть мер способных повысить живучесть системы,в дополнение к выше сказанному(дублирование выходов пр.) ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ
    Последний раз редактировалось rovki; 20.05.2011 в 19:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Уважаемый Анатолий, просто прикиньте количество обвязок аналоговых датчиков для работы с ПР(ведь входы у ПР дискретные). По деньгам возможно и больше выйдет. Сложность освоения кодесис по сравнению с OwenLogic совсем не большая - возможно в 1.5 - 2 раза сложнее (если брать совсем примитивные программы на FBD). У кодесис возможностей на порядок больше.

    На мой взгляд задачу нужно решать опираясь на опыт. Гибкость решения на ПЛК больше чем на ПР(а по надежности - сравнима если не больше за счет меньшего количество преобразователей из аналогового в дискрет).

    Еще большую надежность даст САУ-У + ТРМ151 - наверное(надо прикинуть пойдут ли они туда).
    Но настраивать это - радости мало.

    Вообщем можно скачать кодеис 2 и овен лоджик и прикинуть где проще решить задачку
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Нарисовать ,отладить данный проект проще в овен лоджик ,даже зная кодесис-однозначно.Потому как ПР заточен под FDB,без гемора описания переменных,адресов......А датчики как я понял уже есть.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.05.2011 в 11:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Схема (макрос) цифрового фильтра (сглаживающего ,целочисленного) по методу скользящего окна по 4 значениям .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Формирователь импульса при смене целочисленного значения .Всякий раз когда на входе макроса меняется число ,на выходе формируется импульс.
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    позволю себе немного пошалить....
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 03.06.2011 в 23:19.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    позволю себе немного пошалить....
    Ох и шалун ,даже файл не открывается
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    ну вот теперь читается -красиво,целочисленный АСС.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2011 в 20:41.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,126

    По умолчанию

    Добрый день, меня зовут Рубен. Нужна помощь в программировании и решении задачи при помощи
    ПР110.

    Задача: есть четыре узла состоящих из соленоидного клапана и водяногосчетчика с герконом, (импульс раз в 3- 5 сек).

    Необходимо на протяжении 30 дней включать их все по таймеру реального
    времени в разное время, но каждый день это время одинаковое.

    Например:
    1 узел 5.30 2 узел 7.00 3 узел 11.00 4 узел 14.00
    Каждый день из этих 30 дней время не меняется.

    Выключаться они должны по достижению количества импульсов (герконовых
    замыканий). Они каждый день разные, но для всех узлов одинаковые.

    Например:
    1 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 180 импульсов
    2 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 210 импульсов
    3 день - 1 узел 2 узел 3 узел 4 узел - 240 импульсов и тд. до 30 дня.

    30 день нужно, что бы повторился еще пять дней, т.е. параметры 30 дня
    идентично идут еще 5 дней и цикл кончается. Итого общее количество 35 дней.
    Также каким образом можно решить информирование удаленно об аварии например через смс подключив какое-нибудь дополнительное оборудование.
    Необходима работа полностью автоматически без участия человека.

    Вот вариант на скорую руку без диагностики и при последовательном включении клапанов (счетчиков) системы культивирования водорослей.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 07.06.2011 в 15:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию Полив

    Да счетчики включаются последовательно, время не пересекается. А как программировать время и количество импульсов по дням?