Как можно сделать функциональную диагностику ,скажем на канал насоса.
1.поставить два датчика уровня ,один на рабочий уровень(максимальный) ,второй датчик перелива (вверху) на случай поломки датчика первого или выхода из строя(что мало вероятно) входа ПР на 24в.
2.Перед выходом на вкл.насоса поставить ФБ ТР .то есть задать время работы насоса ,равной 2\3 времени опусташения емкости от первого(нижнего датчика) -зная производительность насоса и обьем емкости или замерив реальное время.Датчик давления будет выполнять функцию проверки работы насоса и зашишать от сухого хода(как сейчас).То есть мы дважды подстраховались от сухого хода (по таймеру и по датчику) и дважды подстраховались от перелива (два датчика) ,кроме того появилась возможность контролировать исправность нижнего датчика (если верхний говорит ,что перелив ,а нижний говорит ,что воды нет -авария датчиков.Вот часть мер способных повысить живучесть системы,в дополнение к выше сказанному(дублирование выходов пр.) ПРОСТЫМИ СПОСОБАМИ