  1. #981

    По умолчанию

    Спасибо Дмитрию, контроллер из коматозного состояния вывел. Строчка RES := SysSockSetOption( SOCK, SOCKET_SOL, SOCK_NBIO, 0, 0 ) помогла. Нашел на форуме источник, чтобы найти значение переменной SOCK_NBIO: WORD:= 16#1014; Сразу проявились другие проблемы. Сейчас пытаюсь разобраться.
    Вопрос: постоянно отваливается связь с CODESYS по USB. Я единственный такой счастливчик или все уже привыкли?

  2. #982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Вот мини-сервер и часть кода для ПЛК... (нужен питон v3)
    Следующий после хорошего должен быть. Но он уже не доходит. Всё рушится на нём.
    Т.е. пакет не уходит с компьютера?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    Вопрос: постоянно отваливается связь с CODESYS по USB. Я единственный такой счастливчик или все уже привыкли?
    Имя мне — легион.

  4. #984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Имя мне — легион.
    А тогда почему все молчат?

  5. #985

    По умолчанию

    По тому что Вольд - базовый провокатор
    В ПЛК110 не обновленном действительно с этим были проблемы. Мы это признавали и писали.
    В новом быть не должно.
    Да и ПЛК новых пока не продано на легион.

  6. #986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    А тогда почему все молчат?
    Форум пошерсти и прослезишься от счастья, что ты не один такой.

  7. #987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    По тому что Вольд - базовый провокатор
    "ОВЕН" мне друг, но истина дороже.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.01.2016 в 13:33.

  8. #988

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    Вопрос: постоянно отваливается связь с CODESYS по USB. Я единственный такой счастливчик или все уже привыкли?
    М02 у меня уже скоро год как гидропоникой рулит. Программирую и настраиваю его по USB - проблем нет.
    Тестирование как в ОТ, так и по всей фирме также не выявило таких проблем.
    Проверьте с другим кабелем на другом компьютере. А также посмотрите, не слишком ли малы таймауты в среде разработки.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #989

    По умолчанию

    " таймауты в среде разработки " - это где смотреть то?

  10. #990
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. пакет не уходит с компьютера?
    Пакет формируется в ПЛК, функция SysSockSend возвращает правильное успешно переданное количество байт, но до сервера они не доходят. В логе сниффера это должно быть видно.
    Затем в ПЛК формируются другие пакеты но все они уже не доходят до сервера на ПК. При этом сервер посылает пакеты, а ПЛК их успешно принимает.
    Как только ставлю ограничение в ПЛК на максимальный размер пакета для передачи в 200 байт, всё становится хорошо.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

Страница 99 из 121 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •