А че Семену париться, если он сам планирует 300-х вывести с рынка и закрыть как класс
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap обратитесь в Siemens, они сами это говорили что 300, 400 линейка будет еще производиться 5-7 лет, еще сколько то лет будет поддержка а потом все, аут.
Это было года 3-4 назад, когда посещал у них курсы по S7-300(400).
А еще забавнее будет, когда настанет 2068(или 69) год и вся их линейка S7-300(400), которая сохранится на производствах в живом виде станет по всему миру колом в режим СТОП.
Суть совершенно не в том через сколько пректратит существование линейка 300 у семена или сотка у овена, они кстати тоже делали объявление, что перейдут на КДС3 когда нибудь полностью. А суть в том что это не аргумент, упадут или нет продажи из-за появления более дешевого и из более низшей линейки продукта"The new S7-1500 system supplements the existing S7-300/400 systems. S7-300, S7-400 and S7-1500 will be sold in parallel in the coming years. The S7-300/400 systems will not be phased out before the year 2020. Thereafter the components of both systems will be available for another 10 years on a spare part basis."
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
наверняка у них в продуктах линеек есть узлы, которые работают либо только с 1200, либо только с 300 и в зависимости от построения системы выбор будет всегда один.
Это нормально в принципе, чтобы оба продукта продолжали продаваться.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap ошибка в прошивке ПЛК, 2-х байтовая переменная, отвечающая за дни для ПЛК должна быть беззнаковой, однако он ее воспринимает как знаковое число.
При записи новой даты в ПЛК, когда количество дней больше 7FFF ПЛК уходит в СТОП, при переходе даты кажется тоже.
А заявлено по документации что до 2179 года от 1990, а это числа выше и он их воспринимает как отрицательные и валится.
Возможно исправили в новых прошивках, просто с тех пор мне не довелось живьем работать с Сименсом... 1ххх серию тоже не щупал.
вам самому то анегдотичной эта ситуация не кажется? Есть такой анекдот, руководитель заходит в кабинет к программистам и говорит вот познакомтесь ваш новый коллега, они ему так это же помидор, начальник не помидор, а сеньор помидор. это я к тому, что подобные ошибки могут начинать исправляться после наступления критической даты, только овощами
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
capzap если бы я работал сейчас с сименсом, я бы точно мог сказать, исправили или нет, но на тот момент на всех стендовых 300/400 ошибка была.
з.ы. я же сказал, понятия не имею исправлена эта ошибка или нет. Если у вас есть доступ к данным ПЛК можете проверить сами, запишите штатным средством дату выше 2069 года и узнаете.