Добрый день, недавно начал работать с СПК107, и я нашел маленькую, но не критическую ошибку.
При работе с компонентами "Индикаторы/Переключатели/Изображения" при выборе индикатора и перетаскивании его на экран появляется индикатор из "Элементы управления измерением".
У меня Codesys v3.5 SP5 Patch5 Прилагаю скрины.
индикатор1.pngиндикатор2.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
СПК110, проект в СoDeSys v3.5 SP7. В визуализации 43 кнопки из раздела "Стандартные элементы управления".
Время от времени, при нажатии на одну из кнопок не выполняется действие (цвет, иммитирующий нажатие/отпускание, при этом меняется). Это происходит с разными кнопками и достаточно редко для того, чтобы выявить закономерность.
Превысили допустимое количество кнопок?
Здравствуйте! Сложно сказать почему. Пришлите проект на support@owen.ru. Я посмотрю и дам рекомендации.
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 21.02.2018 в 14:28.
Спасибо, Ильнур.
Увеличили немного расстояния между кнопками. Все работает.
Добрый день.
Возможно ли повернуть логотип-заставку компании ОВЕН в горизонтальное положение при вертикальном расположении СПК110?