Добрый день. Что то непохоже на обычное "зависание". Думаю админы сервиса помогут разобраться в причине. Прошивки приборов тут ни при чем.
Добрый день. Что то непохоже на обычное "зависание". Думаю админы сервиса помогут разобраться в причине. Прошивки приборов тут ни при чем.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Высылаю скрины экранов настройки ПЕ210. Перестал работать 6.08.218 в 18-00. Мня тогда и дома не было.
Если есть возможность, установите перемычку ХР2 на верхней плате, подайте питание и проверьте идет ли обмен (будут мигать индикаторы Rs + Ethernet), чтобы убрать возможные проблемы со стороны сервера. Кстати еще какое что ощущение (по скрину статуса подключения к облаку), что может быть проблема с коннектом к самому серверу. Что то типа файервола или блока по DNS.
Последний раз редактировалось e.filatov; 08.06.2018 в 14:32.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Здравствуйте.
Образовалась такая проблема - не могу подключиться к ПЕ210 через Ethernet, через USB все норм.
Проверял на столе, вбил нужные IP и все заработало. Установил на объекте, подключил к их сети, мне выделили статический IP. Не работает - ошибка DNS,решил вбить IP и все что нужно через разовую установку (через кнопку). и тут такая беда. Менял прошивку - не помогло.
настройки сетевой карты IP 10,2,11,125, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
настройки ПМ 10,2,11,126, маска 255,255,0,0 шлюз 10,2,1,1
еще теперь выдает ошибку при нажатии на кнопку "назначить IP адрес Новый рисунок (6).jpg
ЗЫ какими то правдами и неправдами получилось установить параметры через кнопку, но теперь пишет нет связи с овенклауд
зы разобрался нужно было еще порт прописать что бы фаервол пропустил
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 24.07.2018 в 16:51. Причина: выделил решение
Спасибо всем участникам бета-теста.
Ваши пожелания помогли выявить несколько ошибок на этапе разработки.
Аппаратные и программные ошибки были исправлены обновлением внутреннего ПО и доработкой платы.
Что теперь
- Шлюз ПЕ210-230 выпускается серийно
- В декабре появится версия ПЕ210-24 с питанием 24В DC
- Шлюз ПВ210 будет выходить сразу в двух модификациях по питанию: 230В или 24В
Может кто помочь с настройкой этого зверя. Как его подключить к клоуду. Ответ: вбить номер не работает