Страница 7 из 83 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #61

    По умолчанию

    Безымянный.png А что у вас в модбас модуле отображается? См. рисунок подчеркнуто красным.
    Последний раз редактировалось aserr; 06.08.2014 в 10:50. Причина: ошибка

  2. #62

    По умолчанию

    Нажимая "Старт" возникает Last error №81, которая с периодом 1-8 с, сбрасывается на секунду-долю секунды, затем вновь устанавливается (хаотично 0 потом 81 и наоборот). Вот сейчас читаю на форуме про это же (т.к. вы подсказали от чего отталкиваться).
    Первая строка гдe DWORD - перебираются номера адресов подключенных устройств, Last adress - т.е. 32,40,48.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 11.png (5.7 Кб, Просмотров: 50)

  3. #63

    По умолчанию

    Очень похоже на то, что у вас нет связи с панелью. Думаю, что причина в неправильном подключении или неисправности кабеля. Проверьте.

  4. #64

    По умолчанию

    Так странно то, что когда мдвв ставится в ascii (хотя нам надо rtu) - связь с панелью есть..провода никакие не меняю.

  5. #65

    По умолчанию

    Перекиньте панель на другой отдельный интерфейс. Если это возможно.

  6. #66

    По умолчанию

    Соединение ( упоминала ранее ) последовательное: ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320.
    Про ошибки имела ввиду в компиляторе, а про Last error не знала, не обращала внимания.

    Задача стоит как раз чтобы все работало по одному интерфейсу.
    Последний раз редактировалось pandaka; 06.08.2014 в 11:50.

  7. #67

    По умолчанию

    Было решено поставить согласующие резисторы номиналом 120 Ом для обеспечения устойчивой связи на концах сети, между А и В. Сейчас буду пробовать, что получится...

  8. #68

    По умолчанию

    Докладываю обстановку
    Установка согласующих резисторов номиналом 120 Ом ничего не изменила, в цепочке последовательного соединения ПЛК- МВ110-8АС - МДВВ - ИП320 без МДВВ все работает, как только в эту цепочку подключаешь МДВВ - ИП320 перестает получать сигналы..
    1) буду пробовать подбирать согласующие резисторы большего или меньшего номинала в 120 Ом.
    2) как-то пытаться настроить МДВВ..
    У кого-нибудь такие проблемы встречались?

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Начать Вам надо изучать вопрос,как работать с бибкой modbus.lib а не резисторы подбирать, небудет через конфигурацию это работать
    Где можно скачать последнюю версиию библиотеки modbus.lib и инфу на нее, для чего нужна и как с ней работать?
    Последний раз редактировалось pandaka; 08.08.2014 в 10:34.

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    pandaka а можно у вас спросить, почему у вас в ИП320 10-й регистр 32 бита, а следующий регистр output modul под номером 11 ?

    32 бита вроде как 4 байта, то есть два регистра фактически.
    Может я и не прав конечно, но что-то тут напутано

    И список тревог, биты 288, 289, 290, 291 - они откуда вообще появились в панели ?
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2014 в 12:43.

Страница 7 из 83 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •