Страница 117 из 121 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1205

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #1161

    По умолчанию

    Newcomer, Вы документ открывали? Там все написано.

  2. #1162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А про это что скажите - В папке PLC110_TI1808_ПО_0.3.66 куча файлов с расширением bin. Мне нужен этот - 110_30_v0.3.66.bin. А что такое, например, этот файл - ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin и другие ему подобные ?
    в readme есть строчка: выберите UBL в соответствии с...
    Но рекомендуемый метод - через UpdateCore
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #1163
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Подскажите в М02 с Modbus.lib нормально работает?

    Взял проект из старого ПЛК, пишу в модуль МУ110-16К
    Изначально буфер писался как в руководстве:
    BufferOut[1]:=WORD_TO_BYTE(MY16K);
    BufferOut[0]:=WORD_TO_BYTE(SHR(MY16K,8));
    send2_modbus(

    При таком раскладе постоянно ошибка err=255.

    Затем переделал как в СПК (буфер изменять начал в предыдущем шаге)
    Err=0, но в модуль прилетают какие то значения.
    Замыкаются выхода 12,13,14,15,16.
    При этом переменная не изменяется и равна 0.

    До этого все работало через конфигуратор. (Но и прошивка была старая 0.3.62)

  4. #1164

    По умолчанию

    После обновления таргета (3.9 на 3.10) и прошивки (0.3.64 на 0.3.66) возникли проблемы с загрузкой программы в ПЛК110-Х.30[М02]. При загрузке программы теряется связь.

  5. #1165

    По умолчанию

    Есть ли проект на ПЛК в момент загрузки?
    Интерфейс загрузки?
    как обновляли?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #1166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Есть ли проект на ПЛК в момент загрузки?
    Интерфейс загрузки?
    как обновляли?
    Еще раз перепрошил и все нормализовалось.

  7. #1167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    После обновления таргета (3.9 на 3.10) и прошивки (0.3.64 на 0.3.66) возникли проблемы с загрузкой программы в ПЛК110-Х.30[М02]. При загрузке программы теряется связь.
    Тоже с этим сталкивался, но я назад откатил и все прошло.

  8. #1168
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Тоже с этим сталкивался, но я назад откатил и все прошло.
    Откатили прошивку или таргет?

  9. #1169
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на прошивке 2.16.0 в плк100 тоже перестали работать проекты с TCP сокетами
    есть какая то связь?
    работает
    жалко что не получается следовать инструкции, ожидаемого UpdateCore Ok так и не приходит, вместо этого происходит обрыв связи, узнать что перепрошился можно только после последующего соединения и выполнении команды PLCInfo. Перемычку можно и не убирать, а вот нажать сброс как требуется в инструкции по прошивальщику через сом-порт вроде помогло избавится от постоянных обрывов связи. В работе через бибку сервер рвет соединение если нет обмена данных через семь секунд
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar timer.rar (9.0 Кб, Просмотров: 21)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #1170

    По умолчанию

    Разрыв соединения при отсутствии по нему обмена - штатный функционал любой реализации сокетов. В ПЛК, т.к. это всё же промавтоматика, а не офисный компьютер, таймаут обмена сильно сокращён (с часов до секунд).
    Просто надо что-нибудь посылать - и разрывов не будет.

    Для получения UpdateCore Ok увеличьте таймауты в среде разработки
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 25.01.2017 в 09:52.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 117 из 121 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119 ... ПоследняяПоследняя