Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153

Тема: Типизация в проекте

  1. #111

    По умолчанию

    Мы же вам написали уже по почте - устранили его. Пробуйте на Beta
    Спасибо.

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Мы же вам написали уже по почте - устранили его. Пробуйте на Beta
    Благодарю, почту проверил только сегодня. А что подразумевается под третьим пунктом "Утечки"?
    Во время испытаний всплыло одно очень неприятное замечание, которое я устранил костылями, но все же. В правах доступа операция "Установить значение" для "Переменная" открыта только для инженера и разработчика, но по факту ее может менять кто угодно, используя ФБ "Блок параметров". Похоже данный ФБ почему-то игнорирует разрешения, выставленные в правах доступа. Выходы ФБ подключены к значениям уставок. Видео работы прилагается.

    p.s. Есть ли возможность сменить наименование столбца "Экземпляр" в журнале на "Позиция"? Не нашел функционала.
    Вложения Вложения

  3. #113

    По умолчанию

    Утечки - это ситуация когда при остановки проекта скада продолжает занимать большой объем памяти. ДЛя режима исполнения это не критично, так как при обновлении проекта скада закрывается, это больше важно для разработчика.
    Сигналы поступаемые от ФБ "Блок параметров" действительно не контролируются системой прав доступа - такие сигналы не возможно перехватить, так как идут через входы динамизации, кроме того их может быть несколько.
    Переименовать столбец можно - наведите на него мышь, появится специальная сервисная кнопка. Которая активирует специальное поле для переименования. После этого сохраняете и переоткрываете журнал
    Спасибо.

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Утечки - это ситуация когда при остановки проекта скада продолжает занимать большой объем памяти. ДЛя режима исполнения это не критично, так как при обновлении проекта скада закрывается, это больше важно для разработчика.
    Сигналы поступаемые от ФБ "Блок параметров" действительно не контролируются системой прав доступа - такие сигналы не возможно перехватить, так как идут через входы динамизации, кроме того их может быть несколько.
    Переименовать столбец можно - наведите на него мышь, появится специальная сервисная кнопка. Которая активирует специальное поле для переименования. После этого сохраняете и переоткрываете журнал
    С утечками памяти вы вроде разобрались еще в прошлом месяце, по крайней мере оперативную память уже так не жрет и не вылетает после 3-4 перезапусков.
    А вот насчет ФБ "Блок параметров" - это конечно неприятно, хорошо было бы это где-то обозначить заранее.

  5. #115

    По умолчанию

    Здравствуйте, хотел бы выкатить еще 3 замечания:
    1. С журналом все так же неполадки - при запуске вылезают сообщения о превышении максимального аварийного уровня (что с файловым архивом, что с Postgres).
    2. Так же касается архива - наследование свойств архивирования должно наследоваться от вышестоящего объекта, но в некоторых случаях это почему-то не срабатывает и приходится перепроверять вручную.
    3. Открытие мнемосхемы со свойством "Открыть в новом окне" некорректно - она открывается в том же самом окне.

    Все замечания показаны на видео, проект с отчетом об ошибках прилагаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 28.12.2017 в 14:49.

  6. #116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    1. С журналом все так же неполадки - при запуске вылезают сообщения о превышении максимального аварийного уровня (что с файловым архивом, что с Postgres).
    У вас формирование аварийных границ идет по достаточно сложному алгоритму, возможно в начальный момент значения появляются некорректные.
    Если взять какой нибудь кaнал и временно подключить в качестве аварийных границ команды с включенными значениями до опроса - сообщение возникнет?

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    2. Так же касается архива - наследование свойств архивирования должно наследоваться от вышестоящего объекта, но в некоторых случаях это почему-то не срабатывает и приходится перепроверять вручную.
    Очень хорошо видно, что у вас переопределены настройки (27 секунда видео). А раз переопределены, то изменения сверху на них уже не влияют. Нажмите на этой странице "Вернуть умолчания".

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    3. Открытие мнемосхемы со свойством "Открыть в новом окне" некорректно - она открывается в том же самом окне.
    Вот описание настройки из справки:
    Флаг "Открыть на другом мониторе" - если кнопка вызова (кнопка перехода к объекту) находится на мнемосхеме, открытой как "Окно" на мониторе 1, и если способ вызова по кнопке перехода задан "Новое окно", то новая мнемосхема по этой кнопке откроется на мониторе 2.

    Вы также можете задавать координаты открытия окна (в том числе и на уровне конкретной кнопки открытия).
    Спасибо.

  7. #117

    По умолчанию

    Здравствуйте еще раз, есть 2 вопроса по проекту:
    1. Давняя проблема со скриптами C# - если добавить новый параметр в шаблон, то экземпляры не наследуют свойства и связи после обновления (отображено в видео). В виду этого приходится либо вручную расставлять связи, либо обновлять их по второму кругу.
    2. Ошибка при формировании отчетов, в чем дело понять не могу. Видео и отчет об ошибках с проектом прилагаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 28.12.2017 в 14:49.

  8. #118

    По умолчанию

    Ошибки проявились. Мы с ними разберемся
    Спасибо.

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    2. Ошибка при формировании отчетов, в чем дело понять не могу. Видео и отчет об ошибках с проектом прилагаю.
    У вас проблема в отчете объекта Консольный - он у вас не компилируется в предварительном просмотре. Нужно исправлять в нем ошибки.
    Спасибо.

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У вас проблема в отчете объекта Консольный - он у вас не компилируется в предварительном просмотре. Нужно исправлять в нем ошибки.
    Ошибки исправил, хотя непонятно почему вообще имена для Text задались не уникальными. Теперь у меня 2 проблемы:
    1. Выходит другая ошибка, причем для 2 экземпляров одного типизированного объекта отчет создается, а для 3 других нет, хотя настройки идентичны. Описание в видео, отчет об ошибках прилагаю.
    2. Изображение в отчете не отображается
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 28.12.2017 в 14:49.

Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •