При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
Конфигуратор ТРМ работает.
ТРМ_МСД.jpg
При таком соединении не работает конфигуратор МСД-200, а хотелось бы и настраивать конфигуратором ТРМ, МСД и чтоб работал ОРС-сервер с одного компьютера при расстоянии RS-485 около километра.
Конфигуратор ТРМ работает.
ТРМ_МСД.jpg
На всякий случай уточняю: Как именно соединены между собой ТРМ200 и МСД? Провода интерфейса должны идти от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. У Вас так?
При отключении ТРМов конфигуратор МСД выходит на связь?
Конфигуратор ТРМ2хх работает по протоколу ОВЕН. Конфигуратор МСД работает по Modbus. В данном случае только два преобразователя и два узла - по ОВЕН и по Modbus
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
У меня от ТРМ200 на МСД, от МСД на АС4. Расстояние между приборами 5 сантиметров. Какая разница в какой последовательности он подключены? У приборов нет понятия вход-выход данных. В электротехнике такое соединение называется параллельным. А вот то. что конфигураторы работают по разным протоколам - это безобразие. Должен быть выбор протокола. А я понять не могу, почему ТРМ то подключается, то не подключается. То, что балуюсь с протоколами конечно забыл.
И плохо. что у приборов нет простой команды RESET (перезагрузка). Не на заводские установки, а просто перезапуск. Балуюсь со СКАДА, МСД регулярно уходит в ступор по сети (горит красным RS2)
ТРМ_МСД.jpg
Может быть есть всё таки у разработчиков недокументированный заветный регистр в который можно прописать какие-то цифры и произойдёт перезапуск?
НЕОБХОДИМО !!! Программистам сделать транслитерацию параметров ОПС-сервера при передаче данных в СКАДА. На МастерСкада 4Д ничего не показывалось пока не переименовал в ОПС-сервере ВСЁ на ангельские буквы.
Добрый день!!
Да, у ТРМ2хх такие регистры есть: команда APPLY (смена сетевых настроек), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010А, команда INIT (рестарт прибора, аналог. вкл/выкл), только на запись, ф-я 0х10, тип данных int16, адрес 0x010B
Для применения команд нужно в соответствующий регистр записать 1.
Подробная информация есть здесь
Это карта регистров ТРМ200.
У МСД такого регистра нет.
Что у Вас подключено к порту RS2 МСД200? Можете прислать полную схему того, что куда подключено?
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Извиняюсь, поторопился и не обратил внимания на входы МСД. В прикреплённой картинке сейчас - всё верно. Все приборы сидят на одной шине, на одном из них висит 120 Ом, линия короткая (тренировочная) 5 - 10 см от приборов, все в одном ящике. МСД подключен на RS2. На ТРМ-200 висят два датчика ПД-100-ДГ. Хотелось бы управлять (настраивать) все приборы с одного компьютера конфигураторами.
ТРМ_МСД.jpg
На фото ТРМ-202 пока не подключен, но обязательно его подключу, когда разберусь как будет правильно.
1.jpg
Так как Вы партнёры с Insat, может подскажете где скачать insat simulator master opc data server ?
Я правильно понимаю, что Вы хотите архивировать данные с ТРМ и в любой момент иметь возможность настроить приборы с помощью конфигураторов для ТРМ и МСД?
Если так, то такая схема работать не будет. Поэтому у Вас и возникает ошибка на RS2.
МСД работает с конфигуратором только по порту RS1. Режим slave на RS2 предназначен для получения данных от мастера сети и записи их в архив.
Вы можете использовать режим Spy на порту RS2 МСД200. Данный режим предназначен для прослушивания линии RS2 по протоколу ОВЕН и записи в
архив данных, возвращаемых приборами на запросы мастера сети (см. п. 1.12.6 руководства пользователя). Данный режим позволит Вам производить настройку приборов с конфигуратора, поскольку они будут настроены на протокол ОВЕН, и архивацию данных на МСД200, поскольку в режиме SPY МСД200 не занимает порт
А настройку МСД200 можно производить по порту RS1. Однако понадобится 2 преобразователя АС4.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения