Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Для управление по RS можно скачать шаблон, и посмотреть пример, там уже все эти моменты учтены. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Юрий и все кто знает может подскажите. ПР200 управляет воздуходувкой через аналоговый выход 0-10в посредством чп. В реле штатный пид регулятор. Поддерживаем заданное значение температуры. Температуру держит отлично, нет недо и перерегулирования, но не нравится как объект постоянно замедляется и разгоняется. Настройки все перепробовал, как будто вообще не влияют. Автоподстройка вообще не пошла почему-то. Сейчас кп 125, ки 0, кд 0. Нужно что бы регулятор не менял часто мощность на граничные значения, а держал длительно промежуточные. Это не совершенность регулятора или не разобрался? Такое ощущение, что регулятор работает аналоговым выходом в режиме шим. Проблем нет если это к примеру нагрев, но тут большие нагрузки маховые массы.