4.6.3.4. Пересылка значения параметра из одного прибора в сети RS в другой прибор в той же сети
Если значения из одного прибора-источника требуется передать в другой прибор-получатель без промежуточной записи и отображения в панели СМИ1, то следует вручную создать необходимые задачи.
Внимание! Протокол передачи данных при их получении от прибора-источника может не совпадать с протоколом передачи данных при отправке прибору-получателю. Панель СМИ1 может использоваться в качестве преобразователя протоколов.
Для формирования задачи мастера сети вручную следует:
1. Выбрать в дереве проекта пункт «Мастер сети». В области «Свойства» отобразится список задач, созданных в текущем проекте (конфигурации). Справа от списка отображаются кнопки «Добавить» и «Удалить».
2. По нажатию кнопки «Добавить» от*крывается форма задания свойств новой задачи. В «Дереве про*ектов» при этом отображается но*вый элемент «Задача N» (где «N» – номер задачи; при создании каждой новой задачи этот номер увеличивается на единицу).
3. В открывшейся форме задания свойств новой задачи (см. рис. 4.18) – задать значения свойств (параметров) задачи; в группе полей «Источник» задается значение характеристики «Протокол», используемое прибором-источником данных.
Если выбран протокол Modbus-ASCII или Modbus-RTU, то задаются значения параметров:
· «Адрес» – адрес прибора-источника. Диапазон значений: от 0 до 255.
· «Номер регистра» – номер регистра в приборе-источнике. Диапазон значений: от 0 до 65535.
· «Количество регистров» – Задается количество регистров, отправляемых прибору-получателю. Варианты значений – 1 или 2.
· «Период опроса» – период опроса параметра в приборе-источнике. Диапазон значений: от 1 (00:01) до 820 сек (13:40).
4. В группе полей «Получатель» задается значение характеристики «Протокол», используемое прибором-получателем данных.
Если выбран протокол Modbus-ASCII или Modbus-RTU, то задаются значения параметров:
· «Адрес» – адрес прибора-получателя. Диапазон значений: от 0 до 255.
· «Номер регистра» – номер регистра в приборе-получателе. Диапазон значений: от 0 до 65535.
· «Количество регистров» – Задается количество регистров, получаемых от прибора-источника. Если запрос параметра в приборе-источнике выполняется по протоколу Modbus-ASCII или Modbus-RTU, то значение параметра «Количество регистров» получаемых прибором-получателем определиться автоматически. Если запрос параметра в приборе-источнике выполняется по протоколу ОВЕН, то значение нужно выбрать из списка. Варианты значений – 1 или 2.