Да и удобство для оператора! Невозможность на экране вызванному списком тревог осуществить например надпись и действие - отключение звукового сигнала
... Нажмите ...
В начале надо будет перейти на другой экран!
Да и удобство для оператора! Невозможность на экране вызванному списком тревог осуществить например надпись и действие - отключение звукового сигнала
... Нажмите ...
В начале надо будет перейти на другой экран!
Как вывести через список тревог разобрался!
Записал все аварии на дискретные выходы, а там адреса битов идут подряд.
Недостаток-что занял еще свободные выходы.
Если вы хотите вывести несколько значений переменных типа Bool подряд то вам необходимо собрать их в битовую маску. для этого можно воспользоваться ФБ установить значение бита:
Создается одна выходная сетевая переменная типа "целочисленная".
Создается константа равная нулю
На схему добавляются ФБ установить бит, столько же сколько и пременных (до 16), пусть N
Укажите для каждого блока свой номер бита с помощью констант
свяжите константу и ФБ в цепочку, выход цепочки подайте на сетевую переменную. Битовая маска готова.
Картинку прилагаю:
Спасибо!
Все заработало и три выхода еще свободны!
так же как Евгений Сергеевич предлагаю свой вариант, может кому пригодится
У ПР 110 есть адреса дискретных выходов. их состояние считать можно.
Вопрос: Можно ли управлять (вкл/выкл) дискретными выходами не используя сетевые переменные?
Напрямую дискретные входа/выхода доступны только для чтения. Для управления дискретными выходами необходимо использовать сетевые переменные.
Спасибо Peter! не где в документации этого не увидел (или смотрел плохо)
Добрый день. Пример использования пр110 и ИП320. Проекты несложненькие, может кому то для примера и понимания. Это просто несколько счётчиков, подсчитывающих тару, с выводом на панель. Если кого заинтересуют подробности, пишите в личку, или можно здесь.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)