    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- датчик потока - дополнительные затраты. Вполне себе ничего будет контролировать через аварийный контакт автомата тепловой защиты
    Не согласен, насос дороже датчика потока. Когда сработает теплуха, будет уже поздно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не согласен, насос дороже датчика потока. Когда сработает теплуха, будет уже поздно.
    --- настраивать защиту надо корректно ... и когда она срабатывает, надо разбираться в причинах, а не загрублять уставку (что персонал, обычно, делает в первую очередь)

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- (что персонал, обычно, делает в первую очередь)
    Вот именно о таких случаях и говорит Василий .А система должна быть дуракаустойчива.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- настраивать защиту надо корректно ... и когда она срабатывает, надо разбираться в причинах, а не загрублять уставку (что персонал, обычно, делает в первую очередь)
    а такие неисправности как отсутствие воды, закрытие задвижек, внезапное рассоединение электродвигателя и самого насоса как контактами пускателя отслеживать?