    Какой из модбасов, ASCII или RTU?
    А с программой ModBusTester МДВВ общается?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Какой из модбасов, ASCII или RTU?
    А с программой ModBusTester МДВВ общается?
    Протокол modbus RTU, а с этой программой не работала, только с конфигуратором...Может, ссылочку дадите, где скачать...
    Спасибо)))

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте еще посмотреть RS.DL

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Попробуйте еще посмотреть RS.DL
    Это ведь задержка ответа девайса по RS-485. В заводских настройках стоит 2 мс. У меня теперь установелена в 0 .А какое значение должно быть??
    P.S. а косяка в самом приборе не может быть??

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Попробуйте еще посмотреть RS.DL
    Спасибо!!! Установила RS.DL побольше (40 мс) и прибор начал отвечать!!! Буду работать дальше