Какой из модбасов, ASCII или RTU? А с программой ModBusTester МДВВ общается?
Сообщение от Филоненко Владислав Какой из модбасов, ASCII или RTU? А с программой ModBusTester МДВВ общается? Протокол modbus RTU, а с этой программой не работала, только с конфигуратором...Может, ссылочку дадите, где скачать... Спасибо)))
Попробуйте еще посмотреть RS.DL
Сообщение от Малышев Олег Попробуйте еще посмотреть RS.DL Это ведь задержка ответа девайса по RS-485. В заводских настройках стоит 2 мс. У меня теперь установелена в 0 .А какое значение должно быть?? P.S. а косяка в самом приборе не может быть??
Сообщение от Малышев Олег Попробуйте еще посмотреть RS.DL Спасибо!!! Установила RS.DL побольше (40 мс) и прибор начал отвечать!!! Буду работать дальше