1) йожыг всегда прав
2) когда не прав, см. п.1
PS с первого взгляда мне показалось, что вы не смогли найти описание PITBIT
когда уже написал сообщение, и отправил его, увидел второй, возможный, смысл написанного.
долго думал править сообщение или нет - решил что т.к. не могу однозначно понять правильный смыл Вашего сообщения, то и править не буду
(оценил вероятность "попадания" в 50%, и менять одни 50% на другие просто не стал.)
PPS пример реализации PUTBIT и EXTRACT можно посмотреть тут
Последний раз редактировалось AI!; 23.12.2013 в 21:11.
начинающий профессионал
Не нравится мне ваш макрос. Из-за особенностей работы ПР114 с сетью.
Подлянка в том, что при включении ПР114 выводятся сохранённые данные, а не те которые есть в сети. Сетевые переменные ПР114 энергонезависимые, и при обрыве сети они остаются "как есть" а это иногда нужно (константы счётчиков и уставок температуры), а иногда просто недопустимо (например при работе ПР114 в качестве модуля ввода-вывода на движущемся механизме).
Сделал себе свои макросы с защитными состояниями и разрешением работы от сетевой переменной.
7й бит работает на меандр (контроль связи)
6й бит работает на строб (начальный запуск, сброс сбоя связи)
Остальные 14 используются как угодно
Правда? разговор-то о работе с сетью.
А вы проверяли как это "значение" работает?.Кроме того в свойствах сет.переменных есть -значение по умолчанию
Сетевая переменная запоминается в пзу после отключения питания. При последующем включении берётся состояние из ПЗУ.
В этом весь смысл.
Судя по первому посту ,на этом акцент не делался .Был конкретный вопрос"Т.е. в схеме, к примеру, я имею восемь блоков входных переменных, которые надо каким-то чудесным образом соединить вместе и соединить с одним блоком сетевой выходной переменной-. и конкретный ответ .
электронщик до мозга костей и не только
Это да, но обеспечить контроль за исправностью сети RS-485 нужно. Иначе возможны очень "весёлые" ситуации.
Мой макрос делался для несколько другой связки: ПЛК110 + ПР114, ПР в роли "ведомого".
Здесь же ситуация другая: управляющая программа в ПР. Какая будет реакция установки при пропадании или сбое связи?