Тема: СПК207 - добрый совет овеновцем

  1. #31

    По умолчанию

    ораторам про разъемы, про жгуты и трезвых электриков............
    в процессе секса с панелями вот такой вот сетап вышел......
    схема естественно временная
    начинаешь себя сапером ощущать
    Изображения Изображения

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kholonkin Посмотреть сообщение
    ораторам про разъемы, про жгуты и трезвых электриков............
    в процессе секса с панелями вот такой вот сетап вышел......
    схема естественно временная
    начинаешь себя сапером ощущать
    Уважаемый, RS-485 витой парой прокладывается. Если ваша установка не заработает я не разу ни удивлюсь.

    В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.
    А витую пару и силовой кабель напутать сложнее.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 06.09.2013 в 20:38.

  3. #33

    По умолчанию

    30 см витой парой?
    Ну не надо.... Да и подпись есть, что это временная схема.
    С 485 не сталкивался, а вот CAN интерфейс лапшой с силовыми кабелями кидал, метров 10.....20, работает.
    Последний раз редактировалось kholonkin; 06.09.2013 в 21:46.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Уважаемый, RS-485 витой парой прокладывается.......
    Когда метров 100....200 кинуть нужно, да, конечно, спорить не буду.

  5. #35

    По умолчанию

    kholonkin , я Вас не буду переубеждать. Это Ваше полное и абсолютное право.

    P.S. Но есть стандарт, есть правила. И не зависимо от того 30см или 1200м. Этот провод как минимум является антенной, которая собирает все помехи. Чтобы помехи сильно не влияли на передачу люди придумали витую пару и экран. Подключение интерфейса лапшой или силовыми кабелями всегда на совести монтажника. Это одна из распространенных проблем кстати говоря.

    Если у вас на 30 см работает, хорошо. Вот из моей практики были случаи, когда на 10 см не работало, а стоило подключить витую пару в экране, проблема исчезала сразу и навсегда.



  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Не знаю как вы, но я тоже считаю что сетевую клему надо как минимум другой формы делать, человеческий фактор не учитывать нельзя. Примеров из практики много (я бы сказал что через чур много )
    У нас в Росси много кулибиных считающих что всё знаю и умеют. К примеру: на новой котельной п. Октябрский (М.О) 19 января произошёл сбой электропитания согласно инструкции перешли на резервное питание (перешли так перешли ничего страшного) НО! за время перехода контур отопления сильно "просел" (морозы же). Этот кулибин решил 3х ходовой смеситель открыть (не вручную, лень было), а вынул разъём, на контроллере и поставил перемычку. (Пока искал повынимал и забыл куда какой идет) Ну а дальше перепутал разъёмы когда восстанавливал схему. В результате - общекотельный контроллер и одновременно управляющий 10 мегаваттным котлом стоимостью 90000 р сгорел и это когда на улице мороз! (Обычно всегда так и бывает)
    Я прекрасно понимаю что от дурака защиты нет но можно было бы как у "витотроника" (не реклама) сетевую клему при всём желании в другой разъём не "воткнёшь" В данном же примере должен сказать СПАСИБО овену за ПЛК160 на коленке собрали резервную схему и ведь ПАШЕТ даже лучше чем забугорный
    Собираемся строить ещё одну котельную там же присматриваюсь к СПК207

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Поддерживаю коллег по цеху!
    Питающий разъём ДОЛЖЕН быть индивидуален!
    Аргументы против либо от лукавого, либо прикрытие целенаправленной политики по провокации вывода аппаратуры из строя и повышения уровня её потребления.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Если у вас на 30 см работает, хорошо. Вот из моей практики были случаи, когда на 10 см не работало, а стоило подключить витую пару в экране, проблема исчезала сразу и навсегда.
    Не думал, что такое может быть. Я вот задумался. При соединении приборов витой парой между двумя шкафами может быть есть смысл в шкафу управления не разрывать витую пару клеммником, а напрямую соединять с прибором? Как вообще по правилам положено?

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76
    Последний раз редактировалось as1lexa; 29.01.2014 в 20:58.

  10. #40

    По умолчанию

    Вот такой вот разветвитель рекомендует Модикон для модбас+
    1.jpg
    И вот такую схему подключения с использованием этих разветвителей
    2.jpg
    Получается, если вы хотите завести в шкаф Rs485, который пойдет дальше,
    для него надо делать 4 клеммы- 2 входных и 2 выходных

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:05
  2. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 08:42
  3. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  4. Необходим совет
    от lan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 13:21
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •