управление топливными клапанами/заслонкой, воздушной заслонкой, контроль факела тоже предполагается от "внешнего" модуля или какой-то модуль типа сатроника/сименса все же присутствует в горелке. проще будет если озвучите модель горелки. если горелка одноступенчатая/двухступенчатая с управлением от внешнего "сухого" контакта подойдет обычный двухканальный измеритель-регулятор 2ТРМ1 , если прогрессивно-модуляционная можно использовать ПИД-регуляторы типа ТРМ12 с выходами 1 "больше" и 2 "меньше" (аналог RWF40)