Ну это не совсем антиреклама.
Овен позиционирует ПЛК 308 для следующих целей:
1. Для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ)
2. Для создания устройств сбора и передачи данных (УСПД)
3. Для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть
Самое интересное, что в описании указана, в принципе, правдивая информация.
Поставить его для сбора данных с счетчиков электроэнергии, теплосчетчиков и расходомеров воды в каком нибудь ТСЖ или офисном комплексе его пожалуй можно и он скорее всего будет работать.
Но это пожалуй единственное его применение. Для условий производства он не годится.
Так что снимаю шляпу перед маркетологами и отделом рекламы Овена.
А уж мне то как хотелось бы. Как представителю официального дилера Овена, в должностные обязанности которого входит в том числе и подбор оборудования, консультирование и тех. поддержка клиентов. А то потом опять будут вопросы, типа: А почему вы не всю линейку приборов продаёте?
На форуме был ответ ребят из Овена. Если прибор процентов на 80 выполняет свой функционал, то его запускают в продажу. Попутно выцепляя баги и недоделки в процессе поступления жалоб. Надо понимать что, если специалистов на подпиливание всех новинок не хватает, то часть приборов так и остается сырыми.
Предполагаю что и форум у Овена по этому самый лучший, среди подобных. Без обратной связи с потребителями, Овену давно бы хана настала. По крайне мере в плане выпуска программируемых устройств.
Заказчик - один из заводов крупного холдинга. Закупки централизованные, через головную контору в Москве. Как и в любом крупом холдинге дела двигаются не спешно, с кучей согласований. По этому все комплектующие закупались сразу на весь заказ. Хуже, что купили по нашим рекомендациям, у нас же. Так что репутация наша пострадала сильно.
На столько сильно, что сорвалась поездка, на конференцию энергетиков всех 16 заводов холдинга, с презентацией всего, что мы уже сделали на этом заводе.
М-да ... Грустно.
Хотя меня сейчас больше волнует вопрос со вторым RS-485 в ПЛК110-60. Так как проложив три новые ветки контрольного кабеля и потеряв часть функционала системы мы с заказом выкрутимся. Но если он опять будет глючить, как в прошлом году, то будет кисло. Так как на контроллере будут нужны все порты.