Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Как достучаться до Master в Slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Конфигурация ПЛК150-У-М:

    ПЛК.jpg

    Пытаюсь по TCP/IP считать данные с ПЛК, который по Ethernet является Slave. ПЛК через RS485 опрашивает успешно (на скрине ошибки при отключении устройств показаны) МДВВ и СП270.
    Пытаюсь по Ethernet прочитать данные по МДВВ и СП270. Все по нулям.
    Программой Modbus Poll (SCADA-системой тоже) считываются значения только 7 регистров:

    С1.jpg

    При считывании 8 и более регистров имеем:

    С2.jpg

    Первые три - понятно, что последний адрес и ошибка в модуле Modbas (Master). Остальные считываемые 4 - ?
    По моим расчетам (с учетом распределения памяти) получаем 10 регистров в Slave (на скрине пронумерованы).
    Чтение производил и по 03, и по 04 функциям и отдельно по регистрам, и групповым запросом. Результат один.
    Соединение с CoDeSys по RS232.

    Как для представленной конфигурации определить адреса Modbus? Что сделано не так?
    Может так?
    ПЛК.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Может так?
    ПЛК.png
    Так у Вас всего 8 регистров (0-7). А считываются 7 (0-6). Кое-что уже стало проясняться в ходе экспериментов, но вопросы остались...

Похожие темы

  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41
  5. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •