Для начала ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам "Приборист" и "meister1024".
Во вложении все необходимое для работы ПЛК100-Р-М и Altivar71, документация + исходники.
На вопросы по программе оперативно отвечать скорее всего не смогу – мало времени сидеть на форуме (
Если вопросы возникнут интересные - пишите на почту)
Программа в рабочем состоянии правда немного не доделана, если одного насоса не хватит, то второй не запуститься. Заказчик попросил пока что сделать так, а мне было проще и время поджимало. Вобщем в перспективе проект будет доделываться когда построят еще пару домов.
Немного о частотниках: На частотниках смонтирован переключатель замыкающий первый вход частотника. В настройках указано переключать управление и задание с модбас-а на панель расположенной на фасадном виде частотника.
Во вложении, есть файл ATV71_Modbus_integrated_EN_1755863_03.pdf на странице 7 указаны распиновка разъемов. Наш - "Modbus network" клеммы "D0" и "D1" (4 и 5 контакт). Какой куда не помню( это легко проверить любым модбас тестором.
Проект уже отработал почти два месяца без нареканий.