Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Есть вот такая штука.
    Самому скоро надо будет с 61 соединяться.
    Я думаю во всех Altivar все аналогично.
    Спасибо, Приборист, огромное.
    На эту доку я еще не натыкался тут реально расписаны регистры и биты.
    Бегло взглянул на нумерацию регистров и она совпадает с Альтивар 71, взятой из доки про 31-ый :-) Уверен и на Ваш 61-ый подойдет.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Спасибо, Приборист, огромное.
    На эту доку я еще не натыкался тут реально расписаны регистры и биты.
    Бегло взглянул на нумерацию регистров и она совпадает с Альтивар 71, взятой из доки про 31-ый :-) Уверен и на Ваш 61-ый подойдет.
    Да не за что)
    Просто как то искал под будущий проект и нашел где то.
    Хорошо если подходит

  3. #3

    Post ПЛК100 и Altivar71 рабочий пример

    Для начала ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам "Приборист" и "meister1024".

    Во вложении все необходимое для работы ПЛК100-Р-М и Altivar71, документация + исходники.
    На вопросы по программе оперативно отвечать скорее всего не смогу – мало времени сидеть на форуме (
    Если вопросы возникнут интересные - пишите на почту)

    Программа в рабочем состоянии правда немного не доделана, если одного насоса не хватит, то второй не запуститься. Заказчик попросил пока что сделать так, а мне было проще и время поджимало. Вобщем в перспективе проект будет доделываться когда построят еще пару домов.

    Немного о частотниках: На частотниках смонтирован переключатель замыкающий первый вход частотника. В настройках указано переключать управление и задание с модбас-а на панель расположенной на фасадном виде частотника.

    Во вложении, есть файл ATV71_Modbus_integrated_EN_1755863_03.pdf на странице 7 указаны распиновка разъемов. Наш - "Modbus network" клеммы "D0" и "D1" (4 и 5 контакт). Какой куда не помню( это легко проверить любым модбас тестором.

    Проект уже отработал почти два месяца без нареканий.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Gans; 05.03.2017 в 19:08.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru