Тогда вернемся к началу.
Это имеется ввиду кабелем КС1?
Если так, то
1. Вы этот кабель можете подключить в ПЛК только к порту Debug RS232, а Debug RS232 не есть RS232, который Вы в проекте используете.
2. Из-за перемычки в кабеле КС1 порт Debug RS232 нельзя использовать с этим кабелем для подключения оборудования, можно только для связи с кодесис.
3. Если кабель КС1 доработать(удалить перемычку), то в этом случае порт Debug RS232 можно использовать для подключения панели доработанным кабелем, но только если ПЛК будет слейв, а панель мастер. Такие ограничения для этого порта.