Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Есть возможность проверить не Modscan'ом, а чем-то еще? Мне доводилось опрашивать input registers СПК через ворды по TCP различным устройствами (другими СПК, панелями оператора, виртуальным контроллером CODESYS, OPC-серверами), и проблем никогда не возникало.

Если возможности нет, я могу проверить у себя - но тогда прошу прислать архив проекта (на e.kislov@owen.ru) и подробную инструкцию в скриншотах, что вы делаете в утилите Modscan (еще лучше - саму утилиту тоже, чтобы избежать ситуации разных версий).

Upd. - ну, собственно, у меня получилось:

19-05-2016 14-10-16.png

Моя версия компонента Ethernet: 3.4.2.0
Моя версия компонента Modbus TCP Slave Device: 3.5.2.0
У нас те же версии, к сожалению то что не работает мы уже стерли, а вместо этого есть работающий вариант: union (real, 2 word), затем word раскладываем на 16 булевских переменных, и затем эти булевские переменные привязываем к битам QW - все работает!
В предыдущей версии программы было: union (real, 2 word), затем word привязываем к слову QW - читаются нули!